和大家探讨个多联机空调问题
yanjj88
yanjj88 Lv.4
2007年02月05日 18:51:03
来自于中央空调
只看楼主

请教大家个问题:有个工程采用多联机空调,但是有4个5平米的小房子也需要空调但是多联机的室内机最小的也要2.2kw的供冷量,这样的话这么小的房间也配一台室内机是不是在设备上是种让费呀而且该室内机长期在30%负荷率以下工作不知道能否定作小容量室内机假如两个房间共用一个室内机的话又存在使用一个房间时两个房间同时空调的问题,造成能量浪费。而且室内机的回风是在一个房间形成的造成一个房间正压一个房间负压!

请教大家个问题:
有个工程采用多联机空调,但是有4个5平米的小房子也需要空调
但是多联机的室内机最小的也要2.2kw的供冷量,
这样的话这么小的房间也配一台室内机是不是在设备上是种让费呀
而且该室内机长期在30%负荷率以下工作
不知道能否定作小容量室内机

假如两个房间共用一个室内机的话又存在使用一个房间时
两个房间同时空调的问题,造成能量浪费。
而且室内机的回风是在一个房间形成的
造成一个房间正压一个房间负压!
如何解决此问题呢?
免费打赏
yanjj88
2007年02月07日 12:03:43
2楼
ding !!
回复
haikuo
2007年02月10日 16:53:22
3楼
多联机一般最小的是0.8匹。定制就意味着增加设备价。而且机器太小的话,会造成空调效果不理想,虽然表面上冷指标是到了。如果你一定要两个房间用一台,那么回风口也开两个好了。不是办法的办法。
回复
hkx0225
2007年02月11日 19:43:56
4楼
我的看法是,先考虑这个房间的功能重要性.
如果是比较要紧的,无需多想给一个22机.
不太重要的话,就加大旁边房间的内机容量,在出风口开个150直径的侧风口,用150直径的铝箔夹筋软管(带保温)送入该放间,中间可加装一个电动风阀控制.当然还要开至少同径的回风管到旁边内机的回风箱内或回风口附近.
回复
xzycad2020
2007年03月05日 13:45:09
5楼
用风管机
拖风口
回复

相关推荐