理论流量:1.2×10×2%=0.24L/S <1.2L/S 所以取1.2,只有这么一点啊,采用DN32的话够了!按下面这个软件算的话也够啊!大家注意:我的是工业厂房的厕所,它的流量算法跟民用建筑不一样的啊!不知各位高手怎么解释??
按下面这个软件算的话也够啊!
大家注意:我的是工业厂房的厕所,它的流量算法跟民用建筑不一样的啊!
不知各位高手怎么解释??
理论流量:1.2×10×2%=0.24L/S <1.2L/S 所以取1.2,只有这么一点啊,采用DN32的话够了!按下面这个软件算的话也够啊!大家注意:我的是工业厂房的厕所,它的流量算法跟民用建筑不一样的啊!不知各位高手怎么解释??