4层车间,每层3000多平方,探测区域怎么划分?
fengxingbo1207
2007年02月05日 18:17:47
来自于防雷减灾
只看楼主

4层车间,每层3000多平方,探测区域怎么划分?

4层车间,每层3000多平方,探测区域怎么划分?
免费打赏
fengxingbo1207
2007年02月05日 18:19:38
2楼
每层一个防火分区,谢谢高手指点。
回复
linhonglei
2007年02月06日 10:40:05
3楼
看是什么车间,不同的用途会有不同的划分方法,主要根据防火分区来分,
回复
fengxingbo1207
2007年02月06日 12:27:04
4楼
服装车间 你说的是报警区域吧?按防火分区划分
回复
wx_911
2007年02月06日 15:01:20
5楼
探测区域指将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。

4.2 探测区域的划分

4.2.1 探测区域的划分应符合下列规定:

4.2.1.1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。

因此,我个人觉得探测区域的划分,要根据房间布局及其车间的生产类别进行分割确定。具体应按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 进行设计。
回复
liuhinly
2007年02月08日 15:59:30
6楼
4.2.1.1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。

看来不能做一个探测区了,按规范至少要三个。
回复

相关推荐

APP内打开