求负荷计算!急!
86220863chen
2007年02月05日 16:17:25
只看楼主

单相负荷100KW,用三相五线供电.需用多大电缆?计算步骤!谢谢! 空调 220V 20KW 照明 220V 10KW 电脑 220V 54KW 服务器(机柜) 220V 6KW 广告灯 220V 4KW 预留(外租) 220V 8KW 合计 220V 102KV 所有负荷合计

单相负荷100KW,用三相五线供电.需用多大电缆?计算步骤!谢谢!
空调 220V 20KW
照明 220V 10KW
电脑 220V 54KW
服务器(机柜) 220V 6KW
广告灯 220V 4KW
预留(外租) 220V 8KW
合计 220V 102KV
所有负荷合计
免费打赏
xienxuelanghu
2007年02月07日 10:00:53
13楼
12楼有道理啊,但我记得,负荷好象如果是100KW的,很少是单相的啊 ???这不是造成电缆太粗,三相不平衡么?
回复
bqg
2007年02月07日 11:14:57
14楼

12楼13楼说的很对.
回复
wangyl1967
2007年02月07日 11:19:45
15楼
Pjs=Pe*Kx
=3*220*Ijs*CosΦ
若Kx=0.8 CosΦ=0.9
则 Ijs=100*0.8/(660*0.9)=135A
去查电缆载流量表(与敷设方式有关),主电缆保守可选4*70+35
,各支路三相平均分配,视功能确定支路数量
回复
xiangxiang600
2007年02月07日 12:47:10
16楼
我夜很赞同12,13楼的说法
回复
ilthere
2007年02月07日 16:14:09
17楼
非常感谢11楼的小程序,谢谢!
回复
liuwei162
2007年02月07日 20:18:06
18楼
建议用YJV-4*120+E70电缆
回复
menghao1688
2007年02月07日 20:19:27
19楼
说的不清楚
回复
wj24super
2007年02月07日 21:08:26
20楼
12\13说的对,100KW的单相设备好象不多用。用三相的能省不少
回复
86220863chen
2007年02月08日 11:47:02
21楼
12\13说的对,100KW的单相设备好象不多用。用三相的能省不少
12\13说的对,100KW的单相设备好象不多用。用三相的能省不少
设备---------单相负荷,不是单相设备
回复
86220863chen
2007年02月08日 11:52:20
22楼
空调 220V 20KW
照明 220V 10KW
电脑 220V 54KW
服务器(机柜) 220V 6KW
广告灯 220V 4KW
预留(外租) 220V 8KW
合计 220V 102KV
所有负荷合计
回复

相关推荐

APP内打开