我们有个项目是小型会堂,200*20米,维护结构大多为玻璃幕墙,外有围廊,内区空调系统采用四管制,设计师说是因为内外分区明显,有可能逆季节运行,他说得有道理吗?北方地区空调设计有必要使用四管制吗?什么情况下可用四管制?

我们有个项目是小型会堂,200*20米,维护结构大多为玻璃幕墙,外有围廊,内区空调系统采用四管制,设计师说是因为内外分区明显,有可能逆季节运行,他说得有道理吗?北方地区空调设计有必要使用四管制吗?什么情况下可用四管制?
免费打赏
xiaoai8783
2007年02月05日 16:58:39
2楼
我没做过四管制的,一般四管制,好象同时需要供冷,供热时用它吧.
回复
helloking2008
2007年02月05日 19:00:08
3楼
四管制是由于同时需要供冷和供热的条件才设,一般在过度季建筑外区需要制冷而内区需要供热,用于对空调要求比较高的场所
回复
disapear820
2007年02月05日 22:03:18
4楼
1、有同时供冷热的需求
2、需要准确地调节温度
回复
flyingbird
2007年02月06日 12:33:36
5楼
这种情况,设计师应该设计成水环热泵最好。四管制系统太复杂,也不节能。
回复
hxd19811001
2007年02月06日 12:54:51
6楼
1、外区供热,内区供冷;
2、管路复杂,成本很高;
回复
tht10536
2007年02月06日 19:45:19
7楼
现在我们一个项目也是四管制,而且都是同程,好处就是有些同时供冷供热要求的房间切换方便,他想要冷就开冷的,要热就开热的,免得以后找麻烦,但是四管投资太高,反过来说对于一个项目来说空调所占的比重太低,这点投资算不了什么
回复
黑老五
2007年02月15日 10:57:30
8楼
四管制不是技术问题,完全是档次要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
gao1383
2007年02月18日 15:25:41
9楼
这样的场所没必要四管制。
回复
gooddisc
2007年02月22日 02:45:50
10楼
什么会堂阿?还需要逆季节运行?有必要用四管制的吗?再说系统又小,太浪费了。