第11.6.3条 框架梁柱节点核心区受剪的水平截面应符合下列条件:Vj≤1(0.3ηjβcfcbjhj)/γRE第11.6.4条 框架梁柱节点的抗震受剪承载力,应符合下列规定:Vj≤1[1.1ηjftbjhj+0.05ηjNbj/bc+fyvAsvj(hb0-a’s)/s]/γRE为什么会出现两个不同的Vj?这两个式子有什么用处?我是这么理解的:根据式一,在不考虑各种有利影响的条件下,初步判定水平截面是不是满足要求.
Vj≤1(0.3ηjβcfcbjhj)/γRE
第11.6.4条 框架梁柱节点的抗震受剪承载力,应符合下列规定:
Vj≤1[1.1ηjftbjhj+0.05ηjNbj/bc+fyvAsvj(hb0-a’s)/s]/γRE
为什么会出现两个不同的Vj?这两个式子有什么用处?
我是这么理解的:根据式一,在不考虑各种有利影响的条件下,初步判定水平截面是不是满足要求.
式二是在考虑了轴力和钢筋的影响,用来确定截面的受剪承载力.
不知道这样理解对不对,请高手们指点啊.
唉,少壮不努力,老大徒伤悲.