我是新人。。。刚毕业的大学生在工地上做施工员。这边是在建别墅。很多时候检查了钢筋,发现了型号不对或者说绑扎错误,总是说结构不会出现问题就没事。弄的我很郁闷。请教一下各位大神,什么地方算结构出现问题了就不行了,或者说哪些部位不可以出现问题之类的。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-8-22 17:57 编辑 ]
我是新人。。。刚毕业的大学生在工地上做施工员。这边是在建别墅。
很多时候检查了钢筋,发现了型号不对或者说绑扎错误,总是说结构不会出现问题就没事。弄的我很郁闷。
请教一下各位大神,什么地方算结构出现问题了就不行了,或者说哪些部位不可以出现问题之类的。
[
本帖最后由 csccbjs 于 2012-8-22 17:57 编辑 ]
2楼
肯定要控制钢筋的规格跟数量啊 不过设计安全的系数在里面 所以抱侥幸心理
回复
3楼
这些我知道 怎么说呢 就是在一栋别墅 或者说在一层楼面板上,梁,柱,板,哪里是比较不能有错误的,影响较大的,比如挑梁就不可以出现问题之类的。麻烦了。。。
回复
4楼
钢筋型号不对,就是严重错误啊……
新人也要学习规范啊,钢筋工程的验收规范有《混凝土结构工程施工及验收规范》、《钢筋焊接连接验收规程》,主控项目必须全部合格,一般项目80%以上合格,最大误差不超过规范允许值150%。
顺便提醒新人《GB50300》是验收规范的根本,不知道这个,就根本干不了施工验收这活。施工验收规范是施工单位的执行规范,设计有没有富裕,和你何干?
回复
5楼
工地上一切听老板的,要是觉得不爽就走人吧
回复
6楼
钢筋是最主要的 还有就是混凝土 施工工艺
回复
7楼
这些都不影响结构 那还有什么可以影响结构的
回复
8楼
我是做施工的,不是监理。我这边的检查应该是要注意钢筋是否浪费与符合规格。谢谢你的意见。作为新人问下,还有什么规范是必须去学习的
回复
9楼
。。。。。。这个。。。。。。至少要学点东西什么的啊
回复
10楼
现在的施工监理都是乱搞,钢筋规格对不到到时出了问题与图纸不符还不是自己背
回复