小弟搞施工的,遇到几个问题,哪位高手知道请指点一下,谢谢了!1、电气电缆的钢铠应该两端接地还是一端接地,请说明一下原因2、变压器输入输出电缆都是单芯,穿墙保护套管选用的钢管,这样应该会产生涡流,这样的设计是否合理3、单芯电缆采用钢丝铠保护,通过电流时是否会产生涡流
小弟搞施工的,遇到几个问题,哪位高手知道请指点一下,谢谢了!
1、电气电缆的钢铠应该两端接地还是一端接地,请说明一下原因
2、变压器输入输出电缆都是单芯,穿墙保护套管选用的钢管,这样应该会产生涡流,这样的设计是否合理
3、单芯电缆采用钢丝铠保护,通过电流时是否会产生涡流
2楼
1、两端!
2、3、不考虑!
回复
3楼
第一问题:这要看电缆的电压等级,35KV单芯电缆,若距离短可采取两点接地,若距离长可采取一点接地一点加装过电压保护器,也可一点悬空,这样在过电压时,钢铠会产生高电压,对电缆护层绝缘不利。第二问题:采取钢管护套,必须3相同穿一管,或用PVC管护套,也可用钢管开口,铜焊条补焊。第三问题:采取钢丝铠装,厂家在钢丝中加铜丝,以起到阻磁作用,我在有些资料看到,这种方法不好。一些拙见,望参考
回复
4楼
谢谢4楼!关于第三个问题我问了一个朋友,他说可以采取一端接地,这样可以减少涡流,不知道是否可行。哪位知道麻烦给小弟解释一下。
回复
5楼
原因:抓个搞设计的问问,估计得有多一半的人不知道啥是“涡流”!
回复
6楼
理论上应该是多点接地,越多越好,防止中间断裂。
小电流无所谓用钢管,大电流必须用线槽
回复
7楼
一端还是两端看具体情况.同一接地系统,可两端接地,否则一端.
必须在同管中
回复
8楼
第一条:电缆铠装接地要看该电缆接地保护是发信的还是跳闸的,如果是发信的就无所谓单或双了,如果是作用于跳闸的那就要讨论了。个人认为短距离1点接地,长距离2点接地(铠装层长了阻值会增加的很大,要考虑避免误动和拒动)
第二条:如果是钢管,那必须三根同穿,4楼的做法比较麻烦,我认为不可取。
第三条:涡流肯定有,只是大小的问题。金属材料不可能做到一点都不产生磁效应的
以上是个人理解,如有不佳请包含。