电流互感器准确级TPY、TPS怎么解释?
hdsh01
hdsh01 Lv.2
2007年02月04日 11:43:18
来自于变压器
只看楼主

求助!电流互感器准确级TPY、TPS怎么解释?请高手指点一二,先谢过。

求助!电流互感器准确级TPY、TPS怎么解释?请高手指点一二,先谢过。
免费打赏
lhjun150212
2007年02月04日 14:28:44
2楼
我也想知道
回复
互感器
2007年02月04日 21:36:40
3楼
TPS级:低漏磁电流互感器
TPX级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差,无剩磁限值。
回复
tyy0214
2007年02月05日 18:49:14
4楼
TPY,是暂态型电流互感器,
回复
超龄不惑驹
2007年02月05日 22:25:34
5楼
学习ing
长知识了!感谢 互感器 和TYY0214的解答!
回复
fly0311
2007年02月06日 10:02:53
6楼
请问高手们:0.2/10P20/10P25/10P25
都是什么意思啊?
回复
互感器
2007年02月06日 12:11:52
7楼
看这个专题帖
http://co.163.com/forum/content/879_411114_1.htm
回复
fly0311
2007年02月07日 09:20:56
8楼
非常感谢!可是我还是有一个不懂的地方,如果说保护,那么用一个10P25不就可以了吗,为什么还用两个甚至三个?
再次打扰了!!!
回复
fly0311
2007年02月07日 09:22:07
9楼
期待中!高手您费心了!
回复
wangjuejue2003
2007年02月08日 10:17:21
10楼
有的互感器为了得到不同的变比,在同一个铁心上绕不同的匝数,实际应用中,根据实际电流的大小,接不同的变比,这就需要用不同的负荷和精确度。
回复
wangjuejue2003
2007年02月08日 11:14:19
11楼
TPY要控制10%的剩磁,TPS不要控制。
可以通过切割铁心的办法来控制剩磁,当铁心气隙大于千分之一的铁心磁路长时,就可以控制10%剩磁了。