电缆选择
hongxinhuang
2007年02月03日 20:21:42
只看楼主

耗电量240KW的冷气机组用电缆VV型号需要选择多大的呢?电压:380V.距离主配电箱差不多150米.我是新手请高手帮忙.

耗电量240KW的冷气机组用电缆VV型号需要选择多大的呢?
电压:380V.距离主配电箱差不多150米.
我是新手请高手帮忙.
免费打赏
dxy519
2007年02月03日 21:25:44
2楼
电缆选两根VV-3*150+2*70并接就可以了,电缆选两根VV-3*150+2*70并接就可以了,
回复
wangkaiyimian
2007年02月04日 09:20:04
3楼
可以。
回复
hongxinhuang
2007年02月04日 20:16:48
4楼
会不会大了一点?
用单芯YJV-3X120或单芯VV-3X120电缆应该足够吧?
回复
qgxqq123456
2007年02月06日 20:48:22
5楼
都有道理
回复
hongxinhuang
2007年02月08日 01:45:16
6楼
有没有高手指点???