如何匹配压缩机与冷风机和膨胀阀
qianglixiangshifu
2012年08月20日 22:27:26
来自于制冷技术
只看楼主

请教一下各位,在冷库设计中,冷风机的冷量已知,膨胀阀的冷量也知道,但是如何匹配压缩机?压缩机的制冷量如何计算?谢谢各位不吝赐教!

请教一下各位,在冷库设计中,冷风机的冷量已知,膨胀阀的冷量也知道,但是如何匹配压缩机?压缩机的制冷量如何计算?谢谢各位不吝赐教!
jfzhileng
2013年04月27日 11:26:52
2楼
给冷风机厂家上海佳锋去个电话,他们会帮你配好的
回复
为梦想拼搏着
2013年05月04日 15:03:30
3楼
计算你的冷库需要多少冷凉,不就知道压缩机了吗?
回复
jiajia45467
2013年05月04日 20:31:42
4楼
这个我也想知道答案
回复
q806255169
2013年05月29日 10:16:01
5楼
如果蒸发器只有冷风机的话,冷风机冷量/1.2就是机械负荷,选压缩机用的。
回复
dgl_1111
2013年06月06日 16:11:25
6楼
大约值:风机/压缩机=膨胀阀/风机=1.2.经验数值,仅供参考
回复
wjs471574050
2013年06月09日 00:35:46
7楼
下个丹弗斯的软件搞定
回复
jnbatistuta123
2017年02月24日 14:16:14
8楼
选型软件比经验保险
回复
踏上旅途tming
2017年03月01日 15:12:03
9楼
一般情况下,相同工况下:压缩机制冷量/膨胀阀制冷量在70%至90%之间比较合适;其次冷风机制冷量比压缩机制冷量放大个20%至30%为好;
回复

相关推荐

APP内打开