冷库蒸发器是冷库等制冷设备使用的蒸发器,它的原理是低温低压的液态制冷剂在蒸发器传热壁的一侧气化吸热,从而使传热壁另一侧的介质被冷却,被冷却的介质通常是水或空气。
第一类:空气做 自然对流 的蒸发冷库 排管 ,如广泛使用于冷库的 墙排管、顶排管 ,一般是做成立管式、单排蛇管、双排蛇管、双排U形管或四排U形管式等型式。
第二类: 空气被 强制流动 的 冷风机 ,为了提高传热性能,往往是采取增大传热温差、传热管加肋片或增大空气流速等措施来达到目的。
优点:
冷风机主要靠对流换热,施工简便结构紧凑,占用冷库空间小,冷库使用空间受影响小。对库顶承重没有要求,在装配冷库和在小型的氟利昂冷库中比较常见。换热效率高,使用材料减少成本降低,空气由风扇强制循环,冷库降温速度较快。化霜方便易于控制,能实现自动控制,
操作方便,容易管理。市场上一般为铜管铝翅片,承压较高,耐腐蚀性较强,不易泄露。
缺点:
由于风扇的强制循环,冷库空气流动较快, 冷库内食品容易风干,库存商品干耗大。 而且风扇本身消耗电能,蒸发器也需要经常融霜,多数小中型冷库都是使用电热丝加热容霜,冷风机的这种周期性融霜作业,不仅造成 能源的浪费 ,而且会造成 库内温度升高。
1、冷库冷风机的背部与冷库保温板的距离最少为300MM,这样有利于冷库内空气循环和方便将来检修。
2、冷库冷风机回气口要设置U型回油弯(视制冷系统而定),方便冷冻油返回冷库压缩机。
3、冷库冷风机的出水管要要设置U型弯形成液封,避免库内外空气流通。
优点: 铝排优势在于 蓄冷能力 较风机比较有优势,无需风扇, 比较节能 。而且 食品干耗少,排管耐压高 。
缺点: 占据空间较大 ,一定情况下影响使用面积,主要靠辐射换热,不需要风扇,降温较风机较慢, 结霜后化霜周期较长 ,一般一年两次。化霜可以扫霜、热氟化霜等。化霜水不易处理,铝排一般不是无缝管道,由于微观的热胀冷缩, 时间长了容易有泄露 ,自身的换热效率较低, 故前期投资较大 。铝排适合用于冷冻库温度,否则有冷凝水产生,影响工作环境。
1、铝排用吊钩或金属L片吊于库顶,应加2.5-5cm木龙骨横衬,尤其5.2m、6.2m规格的铝排管,吊装点6个,必须在库板顶上加厚度5cm的木龙骨横衬,以保证铝排管结霜后的承载强度。同时为避免吊钩冷桥效应,在吊钩穿过库板的外端用发泡剂等。保温材料密封,防止通过吊钩散冷
2、铝排安装时应加装回气过滤器,以确保压缩机使用安全。当压缩机高于铝排位置时,需加反油弯,垂直高度5m左右加1个,10m左右加2个,水平管路安装时应留有坡度。
低温冷库或者超低温冷库建议用排管,市场上做低温冷库,采用排管的很多,从长远角度考虑,使用排管冷库内制冷量均匀,节能省电,但是也有一定的缺点,价格比较高,相对于冷风机来说安装不方便。而且前期造价会高不少,这也跟冷库业主的预算有紧密联系。
使用冷风机是完全可以的,不用担心结霜的问题 , 冷风机具有制冷快、冷量大等特点。冷风机多用于医药冷库、肉类等冷库中。但在储存水果、蔬菜等产品时,使用冷风机会使果蔬水分丢失严重,使果蔬干瘪萎缩。