关于09年第一天下午第30道选择题的疑问
xuxiangzhong1968
2012年08月20日 17:25:56
只看楼主

原题:某建筑内两根长50M,直径分别为DN100MM,DN75MM的排水立管共用一根通气立管,则该通气立管的的管径应为下列哪一项: A:50mm,B:75mm,C:100mm,D:125mm我的理解:排水立管长度50M,两根中最大管径100mm,则对应的通气立管应为75mm,等天另一根排水立管的管径,则应选B项DN75mm。参考答案为C项DN100mm。谁能帮忙解释下

原题:某建筑内两根长50M,直径分别为DN100MM,DN75MM的排水立管共用一根通气立管,则该通气立管的的管径应为下列哪一项: A:50mm,B:75mm,C:100mm,D:125mm
我的理解:排水立管长度50M,两根中最大管径100mm,则对应的通气立管应为75mm,等天另一根排水立管的管径,则应选B项DN75mm。参考答案为C项DN100mm。
谁能帮忙解释下
免费打赏
hylo2004
2012年08月20日 21:42:10
2楼
同问。。。。。。。。。。
回复
jumpli
2012年08月20日 23:01:10
3楼
通气立管不小于任何一条排水立管
回复
yuyusu
2012年08月21日 10:21:16
4楼
查规范就知道了
回复
慈悲
2012年08月21日 14:00:05
5楼
楼主,我同意你的答案,规范4.6.13,是不小于"其他"排水立管管径,应该是DN75.

但是这道题目给我个人的思考是还是要理好概念
,4.6.13条文当中提到的"通气立管"应该暗指两根排水立管都设了"伸顶通气立管"的情况,此时该条文才说的通,当然此通气立管可以伸顶,也可以不伸顶.
实际设计的时候有些设计师往往把中间通气立管伸顶,而两边排水立管汇合到中间通气立管伸顶,此时该条文应该仅仅批汇合点下的通气立管,汇合点上部伸顶通气立管还要同时符合规范4.6.15和4.6.16.
不知楼主是否同意我的看法.
回复
tzcd9898
2012年08月21日 15:41:04
6楼
通气立管长度在50m以上时,其管径应与排水立管管径相同。题目是排水立管长度50m,通气立管一定大于50m,所以选DN100
回复
慈悲
2012年08月22日 01:38:57
7楼
4.6.12 通气立管长度在50m以上时,其管径应与排水立管管径相同。

4.6.13 通气立管长度小于等于50m且两根及两根以上排水立管同时与一根通气立管相连,应以最大一根排水立管按本规范表4.6.11确定通气立管管径,且其管径不宜小于其余任何一根排水立管管径。

4.6.14 结合通气管的管径不宜小于与其连接的通气立管管径。

4.6.15 伸顶通气管管径应与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于一13℃的地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。

4.6.16 当两根或两根以上污水立管的通气管汇合连接时,汇合通气管的断面积应为最大一根通气管的断面积加其余通气管断面积之和的0.25倍。


以上几个水友,就这几条文字而已,有人回复“不小于任何一根排水立管”,有人回复“看条文就知道了”,还有人回复“通气立管长度在50m以上时”,前两条回复明显一知半解,走马观花看规范,最后一个回复倒还可以,不过说法值得商榷。仔细扣定义的话,汇合点以下的才叫“通气立管”,之上的叫“伸顶通气立管”或者叫“汇合通气立管”,怎么会大于50米呢?