【请教】同条件养护C35砼试块是原强度的152%,这组试块合格吗?
abc1986911
abc1986911 Lv.2
2012年08月20日 16:53:27
来自于建筑施工
只看楼主

今天拿到的检测报告显示上次送检的同条件养护C35砼试块是原强度的152%,这组试块合格吗[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-8-21 10:04 编辑 ]

今天拿到的检测报告显示上次送检的同条件养护C35砼试块是原强度的152%,这组试块合格吗

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-8-21 10:04 编辑 ]
免费打赏
无间道
2012年08月21日 06:25:30
2楼
一般情况下,试块的强度值超过标准强度130%就不应该作为数理统计的基数了。
回复
qin.jq
2012年08月21日 10:53:45
3楼
试块当然合格,毫无疑问。沙发发言,臆断……
但是监理或质监站也有理由怀疑试块做假,如果被查出来做假属实,可以下达停工令整改。没有查实的,也可以对结构检测,检测合格,检测费用业主承担;检测不合格,检测及后续处理费用,施工单位承担。
回复
caifeng626
2012年08月25日 10:39:58
4楼
按规范要求,判定是不合格的
回复
abc1986911
2012年08月25日 15:24:11
5楼
请解释清楚………………
回复
jacklan2006
2012年08月26日 10:24:20
6楼
是合格的~~~~~规范没有明确规范超过50%为不合格`~~
回复
qq385838940
2012年08月27日 16:55:38
7楼
江苏:按照没有超过4个数量级,是合格的。
回复
wanghao870806
2012年08月29日 08:53:12
8楼
照四个等级算,应该是合格的吧
回复
chenyulin.11
2012年09月01日 21:18:44
9楼
不能说合不合格,只能说是无效,不能真实反应施工现场情况。正如前面老兄所说可能进行实体回弹!!!