一台变频器带两台泵
calm_zhu
calm_zhu Lv.2
2012年08月20日 16:42:08
只看楼主

如题, 一台变频器带两台泵,两台泵互为备用。 变频器输出是不是要加, 变频交流接触器啊。

如题, 一台变频器带两台泵,两台泵互为备用。

变频器输出是不是要加, 变频交流接触器啊。
免费打赏
neverguzbd
2012年08月29日 11:36:36
2楼
互为备用肯定要带切换吧,看你是手动切换还是电动切换的了!
回复
sgangtt
2012年09月23日 18:47:49
3楼
说的不明不白的!

楼主也真是浪费表情
回复
nineray008
2012年09月24日 09:18:10
4楼
肯定要加的,两台泵要进行互锁的,不能同时运行。而且还得进行切换控制,必须变频器停了才能切换到另外一台泵回路,要不变频器就会跳故障的。
回复
lingnanjt
2013年01月16日 18:35:16
5楼
不用加交流接触器 在切换的时候变频器必须停止 不能通过交流接触器直接切换
回复
luodaoyi000
2013年01月16日 23:23:34
6楼
变频器的容量不用加大,因为你是两个水泵,互为备用,也就是说无论如何都是一台水泵在工作。关键是要做好手动和自动的设置,如果有问题的话,要能自动转换的,如果变频器故障,要求能自动转换到工频运行,保证能正常工作。