电气预算中电线余量问题
hai2520
hai2520 Lv.2
2007年02月02日 14:28:32
只看楼主

我是新手,在做电气预算中,算工作量,各种电气安装位置要预留一定长度的电线,有没有什么规定要留多长啊?各位大挟前辈帮帮忙....谢谢了...

我是新手,在做电气预算中,算工作量,各种电气安装位置要预留一定长度的电线,有没有什么规定要留多长啊?各位大挟前辈帮帮忙....谢谢了...
免费打赏
qyfy
2007年02月04日 17:22:34
2楼
看看定额,如果没有定额,怎么做?!
回复
cangyi811207
2007年02月11日 20:41:35
3楼
如果是进箱体\柜体这些,线缆就应该留有预留线,如果是灯具的线的话没有必要,在定额损耗里含有.
具体多长可以看定额,也可以看相关的计算规则书籍.
其实多一M少一M无关大局.
回复
yanzhaojinguang13
2007年02月16日 09:47:28
4楼
在北京市建设工程2001定额中写明了综合了接头线的长度,不扣除盒子所占长度,但是,我觉得应该是不计接出与器具连接的导线长度,而应该将进入盒子和引至下一个盒子的导线预留长度计算在内,否则,对于住宅比较紧密地插座,这部分对于施工单位来讲是比较大的亏损,因为5%的损耗量显然不够。
回复
hello60
2007年02月25日 14:11:18
5楼
看看定额说明吧~
回复
vinewu
2007年02月28日 10:02:18
6楼
不过施工中往往比定额余量要多,甚至多的多
回复
tlgk52
2007年03月01日 17:39:06
7楼
2001定额中写明了综合了接头线的长度,不扣除盒子所占长度,但是,我觉得应该是不计接出与器具连接的导线长度,而应该将进入盒子和引至下一个盒子的导线预留长度计算在内,否则,对于住宅比较紧密地插座,这部分对于施工单位来讲是比较大的亏损,因为5%的损耗量显然不够。
回复
syb6475
2014年03月04日 16:47:21
8楼
5.电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,及按下表规定增加附加长度计算。 电缆敷设的附加长度 序号 项 目 预留长度(附加) 说 明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制柜保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值
回复
syb6475
2014年03月04日 16:52:58
9楼
5.电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,及按下表规定增加附加长度计算。 电缆敷设的附加长度 序号 项 目 预留长度(附加) 说 明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制柜保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值