关于电机启动问题
炊烟111111
2012年08月20日 14:17:56
只看楼主

厂用输煤破碎机,电机110KW电流123.1A,保险选用400A,采用自偶降压启动,近期在启动时,打了两次保险,均是打两相保险,更换保险后启动正常,请大家帮忙分析一下,应采取什么措施

厂用输煤破碎机,电机110KW电流123.1A,保险选用400A,采用自偶降压启动,近期在启动时,打了两次保险,均是打两相保险,更换保险后启动正常,请大家帮忙分析一下,应采取什么措施
免费打赏
智库
2012年08月20日 14:51:40
2楼
怀疑是自偶降压器的原因。。。。原因之一
回复
炊烟111111
2012年08月20日 21:49:30
3楼
如果是自偶降压器的原因,更换保险后不可能一切运行正常啊
回复
智库
2012年08月20日 21:58:27
4楼


原因在于自偶变压器切换的交流接触器有“瞬间短路”的现象
回复
炊烟111111
2012年08月20日 22:51:19
5楼
交流接触器短路的情况很少啊,如果是线路短路应该能看出来
回复
天空蔚蓝
2012年08月21日 05:17:21
6楼
自偶切换回路有问题
回复
智库
2012年08月21日 13:59:45
7楼


一个没开,一个已经闭合了。
经常看不出短路。
回复
wboy8759
2012年08月21日 14:47:57
8楼
也许是熔断器熔芯的熔断电流选型不当。
回复
zjh1088
2012年08月21日 16:44:21
9楼
学习了
回复
yaoguizhong213
2012年08月22日 10:23:07
10楼
就是自耦器的原因,切换时间配合不好,应该是接触器的弹簧刚度变化了,要不就是有犯卡。
回复
yanhooa
2012年08月27日 11:10:40
11楼
保险的问题或者电机所带机械问题
回复