厂用输煤破碎机,电机110KW电流123.1A,保险选用400A,采用自偶降压启动,近期在启动时,打了两次保险,均是打两相保险,更换保险后启动正常,请大家帮忙分析一下,应采取什么措施
厂用输煤破碎机,电机110KW电流123.1A,保险选用400A,采用自偶降压启动,近期在启动时,打了两次保险,均是打两相保险,更换保险后启动正常,请大家帮忙分析一下,应采取什么措施
2楼
怀疑是自偶降压器的原因。。。。原因之一
回复
3楼
如果是自偶降压器的原因,更换保险后不可能一切运行正常啊
回复
4楼
原因在于自偶变压器切换的交流接触器有“瞬间短路”的现象
回复
5楼
交流接触器短路的情况很少啊,如果是线路短路应该能看出来
回复
6楼
自偶切换回路有问题
回复
7楼
一个没开,一个已经闭合了。
经常看不出短路。
回复
8楼
也许是熔断器熔芯的熔断电流选型不当。
回复
9楼
学习了
回复
10楼
就是自耦器的原因,切换时间配合不好,应该是接触器的弹簧刚度变化了,要不就是有犯卡。
回复
11楼
保险的问题或者电机所带机械问题