各位大侠,如果要设计一台已知除湿量的除湿机,那么我们应该怎么进行选材呢?(也就是它的制冷量怎么算)

各位大侠,如果要设计一台已知除湿量的除湿机,那么我们应该怎么进行选材呢?(也就是它的制冷量怎么算)
免费打赏
chinacupor
2007年03月06日 15:33:34
12楼
冻干机的参数和普通移动除湿机的参数还是有区别吧。。。冻干机能达到很高的除湿效率哦

听朋友说的原理是首先将物件降温至很低的温度,零下多少忘了,然后抽真空,造成固态水升华,然后就干了。。。很干很干,好像很多药厂有这样的要求。

不知道我说的冻干机和你们说的冻干机是不是一回事哦。。。

至于移动除湿机。。。那就是个窗机弄在屋里跑来跑去的,嘿嘿!
回复
jlm101
2007年03月08日 09:05:50
13楼
请问这风量是怎么定的呢?
回复
北冰洋
2007年03月08日 18:31:44
14楼

这个就是根据试验得出的一个比较合适的风量,低于此风量高于此风量除湿量都降低。
回复
dreamy11
2007年03月10日 19:16:11
15楼
除湿机冷量=显热(进风工况处理到露点)+(显热+潜热部分)相对露点处理到送风点,除湿量只决定于潜热部分。

回复
hansizhou
2007年03月23日 13:33:14
16楼
学习一下!谢谢拉
回复
sun_flower
2007年03月28日 11:22:03
17楼
一般而言,2kg/h的除湿量对应500CMH的风量,可配1HP的压机功率。
按进风口参数确定其含湿量,根据除湿量可得到进出风口的含湿量差值,在焓湿图上查到出风口的含湿量,顺等湿线下移,到90%的相对湿度线,交于一点,该点对应的焓值即为出蒸发器的焓值,结合进风口的焓值,可得到制冷量。
回复
sun_flower
2007年03月28日 11:29:20
18楼
除湿量/制冷量=进出蒸发3.6器的含湿量之差/进出蒸发器的焓差*3.6
回复
blooding-eyes
2007年05月07日 16:45:45
19楼
很少接触这东西,学习了
回复
suntao7421
2007年05月22日 21:45:37
20楼
学习了!!!
回复
loverb
2007年05月26日 16:57:00
21楼
我们厂是做除湿机的,以上资料对我们很有用,谢谢各位!