求电动机全压启动时母线电压按照配电手册P270表6-16,公式中的母线短路容量Skm应取题目中的最大运行方式时候的短路容量,还是最小运行方式时候的短路容量?请高手赐教
求电动机全压启动时母线电压
按照配电手册P270表6-16,公式中的母线短路容量Skm应取题目中的最大运行方式时候的短路容量,还是最小运行方式时候的短路容量?
请高手赐教
2楼
Skm 取最小运行方式下电动机起动时母线电压最低。
回复
3楼
为何?有依据么
回复
4楼
肯定是最小呀,可以这样理解:
第一种:短路容量小,承受能力也小,所以此时母线电压会降到最低;
第二种:把公式中分子全部除到分子,那么你就可以明显看出只有一个变量Sk了,此时Sk越小,整个分母越大,则得到的值越小;
这就是为什么算母线电压为什么用最小短路容量的原因了;
同样的道理其实也在谐波电流的计算中
回复
5楼
打错一个字:现改为第二种:把公式中分子全部除到分母
回复
6楼
非常感谢!
你最后说的谐波电流计算指的是公共连接点的谐波电流允许值那部分的计算么?
回复
7楼
对,那部分实际上也牵涉到这个SK的问题,把问题终合起来有益于知识的一体化,其实还有类似的东西比如在短路电流计算中
回复
8楼
这道题可以两个容量都带入算,然后比较大小,一样得出答案。
回复
9楼
请问下语音与数据线不可以是同一对电缆吗?是不是各是各的对线呀
回复