【请教】想全部设成一字形剪力墙,这样可以吗
weishoutong
2012年08月20日 11:00:43
只看楼主

结构,想全部设成一字形剪力墙,两个方向的剪力墙都是剪力墙(非一字形短肢剪力墙),成为一字形剪力墙结构,这样可以吗? 我在规范上没找到依据说不行的?有什么具体的限制吗?多层可以做一字形剪力墙结构吗?高层可以做吗?

结构,想全部设成一字形剪力墙,两个方向的剪力墙都是剪力墙(非一字形短肢剪力墙),成为一字形剪力墙结构,这样可以吗?
我在规范上没找到依据说不行的?有什么具体的限制吗?多层可以做一字形剪力墙结构吗?高层可以做吗?
免费打赏
zhoujiaxing-6
2012年08月22日 22:24:28
32楼
如果条件允许,就在剪力墙端部加个转角暗柱,这样从概念设计方面,整体性能会好。不知你问的是几层高的建筑,如果一字型剪力墙稳定性满足要求,其它方面也满足规范要求也没有绝对不行,但如能加转角,成为L形或T形,性能会好,造价可能更优
回复
杭州老虎
2012年08月23日 08:20:57
33楼
规范规定的是不宜,因此不是绝对不行。但是肯定不好,必须要有措施,如加端柱等。它不仅是平面外稳定不行,抗扭也差。还有扭转稳定问题。
回复
无名小草
2012年08月23日 08:35:41
34楼
规范上有的,高规上有限制。。轴压比减小0.1。这样做很不经济的。。
回复
xiaxiaojiang
2012年08月23日 09:53:22
35楼
剪力墙平面外刚度太差了,抗震很不利
回复
xiaozhuo1011
2012年08月23日 09:56:59
36楼
学习了!
回复
tzlxdd
2012年08月23日 11:08:28
37楼
1楼说的很对
回复
liujg12345
2012年08月23日 15:06:37
38楼
学习了,主要是平面外稳定性不足
回复
qdwxp1978
2012年08月23日 16:03:44
39楼
结构设计不一定规范不允许才不这样做,有些是概念上不合理的,也不能做。
回复
adanhua8
2012年08月23日 16:44:58
40楼
是不行的 尽量不做一字 减少做一字的量 要结构做成转角的吧
回复
梦回唐朝
2012年08月24日 00:51:30
41楼
一字型的剪力墙必须有端柱,或者和高度很大的强连梁连接组成双墙肢受力,这样才能避免一字型剪力墙的薄弱点。另外楼主你提问题,最好把建筑平面发上来,介绍下结构高度等,大家才能帮你。
回复

相关推荐