结构,想全部设成一字形剪力墙,两个方向的剪力墙都是剪力墙(非一字形短肢剪力墙),成为一字形剪力墙结构,这样可以吗? 我在规范上没找到依据说不行的?有什么具体的限制吗?多层可以做一字形剪力墙结构吗?高层可以做吗?
结构,想全部设成一字形剪力墙,两个方向的剪力墙都是剪力墙(非一字形短肢剪力墙),成为一字形剪力墙结构,这样可以吗?
我在规范上没找到依据说不行的?有什么具体的限制吗?多层可以做一字形剪力墙结构吗?高层可以做吗?
12楼
多层须要做剪力墙么?
回复
13楼
2楼说的是,剪力墙平面外刚度太差了,抗震很不利
回复
14楼
看评论就是学习的最好的方法,一字型的平面外刚度很小。布置的时候尽量避免吧!
回复
15楼
抗规6.1.8;6.1.9条文和条文解释。
明确要求设端柱或翼墙。
回复
16楼
详见抗规6.1.8;6.1.9条文和条文解释
回复
17楼
学习学习~好好看规范~
回复
18楼
《抗规》6.1.9 抗震墙结构和部分框支抗震墙结构中的抗震墙设置,应符合下列要求:
1 抗震墙的两端(不包括洞口两侧)宜设置端柱或与另一方向的抗震墙相连;框支部分落地墙的两端(不包括洞口两侧)应设置端柱或与另一方向的抗震墙相连。
回复
19楼
回复
20楼
呵呵,规范是最低要求!做结构不是做律师,不是要你钻规范的空子
回复
21楼
一字型剪力墙只许少量的出现
回复