关于地源热泵室外埋管问题
xiaoyang7070770
2012年08月20日 10:57:29
来自于热泵工程
只看楼主

地源热泵室外竖直埋管,单U,采用两口串一个回路,距离分集水器最近的跟最远的串在一起,这样合理吗?还有就是供回水集管在一起,对换热有影响不?

地源热泵室外竖直埋管,单U,采用两口串一个回路,距离分集水器最近的跟最远的串在一起,这样合理吗?还有就是供回水集管在一起,对换热有影响不?
zzm999999
2012年08月21日 08:55:29
2楼
是指两口井公用一根水平横埋管吗?这主要看是否能够做到水力平衡,所以通常相近的井公用一根横埋管。规范规定,供回水管应间隔0.6m以上,以防热损失。
回复
桐树下陈凯
2012年08月21日 09:48:09
3楼
在水利不平衡率过大的情况下,一般可设置平衡阀,减小水力失调。
回复
xiaoyang7070770
2012年08月21日 13:34:24
4楼
我看到他们做的不是相近的两口共用水平管,而是最近的和最远的共用水平管,
回复
zzm999999
2012年08月22日 13:42:14
5楼
那就不合理了。
回复
xiaoyang7070770
2012年08月23日 09:42:51
6楼

能说说道理吗?
回复
hcq78
2012年08月26日 17:30:12
7楼
最近的和最远的串在一起有什么好处呢?不如每个井直接接回集分水器了。做好同程设计。
回复
xiaoyang7070770
2012年08月27日 08:48:54
8楼

我也觉得不,只是我是新手,他们都不听我的!
回复
penglingjun1
2012年08月27日 10:04:35
9楼
建议你计算一下,如果只是觉得的话没有说服力,根据流速把比摩阻查出来,然后计算阻力,如果最近的和最远的相差不超过10%可以那么接,超过太多的话建议同程设计。
回复
yuwenwunt
2012年08月27日 14:52:44
10楼
地埋管水平连管:一般12口左右的地源井通过同程连接在一起,供、回水管分别接分区的分、集水器,然后各分区的集、分水器再连接至总集分水器。
回复
qin-qin
2012年08月27日 15:37:41
11楼
不建议这样做,管路流程太长的话对系统稳定是有影响的!
回复