差动测向量的问题!求解!急
gg69599725
gg69599725 Lv.2
2012年08月20日 10:49:45
来自于继电保护
只看楼主

110kV变电站 1#主变差动测向量运行方式:111,145合,112分,301合,201合,其余受总分测向量结果 A B C A B C421高压侧 0.299 0.315 0.312 341 097 220471桥 0.065 0.065 0.069 117 240 360561中 0.407 0.422 0.437 198 314 079低压 0.538 0.546 0.546 88 208 331

110kV变电站 1#主变差动测向量
运行方式:111,145合,112分,301合,201合,其余受总分
测向量结果 A B C A B C
421高压侧 0.299 0.315 0.312 341 097 220
471桥 0.065 0.065 0.069 117 240 360
561中 0.407 0.422 0.437 198 314 079
低压 0.538 0.546 0.546 88 208 331
高压和桥应该是差180度啊
高和低应该是150度 求高手解答~~~~谢谢~~~~~~~~~~~~差流为0.01
酉雪
2013年03月27日 17:06:30
2楼
你的电压基准选的是哪一相电压?如果是高压侧A相的话,电流怎么超前电压20度,是容性负荷吗?