2011案例真题解法讨论
gz3450
gz3450 Lv.6
2012年08月20日 08:47:40
只看楼主

2011年真题已经出来,相信考友都做了,可能有部分题目自己做不出来或者做了心里没底,需要各位高手帮忙,理清思路,排除混淆的问题,也希望各位高手不要保留,踊跃参加,给论坛和自己一起提升的机会。我自己有几道题搞不清楚。

2011年真题已经出来,相信考友都做了,可能有部分题目自己做不出来或者做了心里没底,需要各位高手帮忙,理清思路,排除混淆的问题,也希望各位高手不要保留,踊跃参加,给论坛和自己一起提升的机会。我自己有几道题搞不清楚。
免费打赏
wx_hh123
2012年08月20日 13:17:56
12楼
下午 第八题 怎么做啊 ?关于10KV电线 电缆 合用的接地电流 按照哪个解答
回复
木仔
2012年08月20日 13:19:53
13楼
呵呵,是第6题,打错了
回复
艾迪888
2012年08月20日 13:51:58
14楼
在特殊情况下才要求设避雷器FE的,避雷器F是在母线上的,已经包含在其中了。
回复
wanglin1318
2012年08月20日 14:08:42
15楼
题干里“一路110kv电源带全所负荷,另一路热备用”就符合DL-620 7.3.2所提到的“特殊情况”,所以选B
回复
wanglin1318
2012年08月20日 14:09:03
16楼
题干里“一路110kv电源带全所负荷,另一路热备用”就符合DL-620 7.3.2所提到的“特殊情况”,所以选13
回复
wanglin1318
2012年08月20日 14:09:27
17楼
我ca B打不出来?
回复
lwq1982127227
2012年08月20日 15:53:27
18楼
还是人多力量大啊,
回复
saintseiya
2012年08月20日 16:59:57
19楼

这题要乘修正系数C。P200
回复
blade_longqc
2012年08月20日 17:19:30
20楼

同意
“热备用状态:是指该设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。母线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电源投入。断路器的热备用是指其本身在断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,设备继电保护及自动装置满足带电要求。”
就是DL-620 7.3.2所提到的“进线隔离开关或断路器可能经常断路运行,同时线路侧又带电”
回复
艾迪888
2012年08月20日 21:14:23
21楼
规范中原话如下:
7.3.2未沿全线架设避雷线的35kV~110kV线路,其变电所的进线段应采用图10所示的保护接线。
无标题.jpg
在雷季,如变电所35kV~110kV进线的隔离开关或断路器可能经常断路运行,同时线路侧又带电,必须在靠近隔离开关或断路器处装设一组排气式避雷器FE。FE外间隙距离的整定,应使其在断路运行时,能可靠地保护隔离开关或断路器,而在闭路运行时不动作。如FE整定有困难,或无适当参数的排气式避雷器,则可用阀式避雷器代替。

在这里,热备用是否可以被认为会造成经常雷雨季节经常断路运行呢?我认为原题中并没有说明这一点。同时题干中说明的是采用阀式避雷器,规范中说必须设置的是排气式避雷器,两者并不相同。

BTW,避雷器F是必须设置的,但是这里的F是连接在公共母排上的,即LA3和LA4。
回复