最近修一台开利19xr离心机组,故障现象是机油泵的接线端子的密封漏油,导致冷冻油和氟里昂全漏完,更换密封圈后,真空加油和氟里昂后,开机发现机组防冻保护(蒸发温度直线下降,到2度后机组保护),故障分析为线性浮阀未打开,重新泵回收移除氟里昂,拆解线性浮阀查看,并没有发现有卡住现象,清洗后重新安装后,加氟开机;防冻保护故障消除,但又有压缩机扬程高保护,查看屏显数据,发现冷凝温度较高,冷却出水温度和冷凝温度相差8度,分析是冷凝器水垢问题,清洗冷凝器后开机发现扬程高保护消除,但又出现防冻保护重复第一次故障,机组只能在百分之60的冷量限制运行(此时冷冻水的出水温度和蒸发温度相差2-3度),故障分析还是线性浮阀不能正常工作,请教各位大侠,有谁能有更好的方法能使该线性浮阀正常工作(更换新的除外)。
最近修一台开利19xr离心机组,故障现象是机油泵的接线端子的密封漏油,导致冷冻油和氟里昂全漏完,更换密封圈后,真空加油和氟里昂后,开机发现机组防冻保护(蒸发温度直线下降,到2度后机组保护),故障分析为线性浮阀未打开,重新泵回收移除氟里昂,拆解线性浮阀查看,并没有发现有卡住现象,清洗后重新安装后,加氟开机;防冻保护故障消除,但又有压缩机扬程高保护,查看屏显数据,发现冷凝温度较高,冷却出水温度和冷凝温度相差8度,分析是冷凝器水垢问题,清洗冷凝器后开机发现扬程高保护消除,但又出现防冻保护重复第一次故障,机组只能在百分之60的冷量限制运行(此时冷冻水的出水温度和蒸发温度相差2-3度),故障分析还是线性浮阀不能正常工作,请教各位大侠,有谁能有更好的方法能使该线性浮阀正常工作(更换新的除外)。
12楼
负荷上到75%时蒸发温度直线下降,直到防冻保护。
回复
13楼
防冻点本身就是2度。
回复
14楼
导叶执行机构工作正常吗?
回复
15楼
导叶执行机构工作是正常的。
回复
16楼
期待高手!急急…
回复
17楼
线性浮阀是否受控制系统控制?
回复
18楼
建议检查:1、冷冻水流量?2、压缩机回油?
回复
19楼
是受系统控制(浮阀室制冷剂的液位;制冷剂压差;制冷剂热气流量)
回复
20楼
检查冷冻油是不是太多?
回复
21楼
不懂你说的意思,这于冷冻油多少有什么关系?
回复