开利19xr离心机的线性浮阀可以修复吗?
sunmalin
sunmalin Lv.7
2012年08月19日 22:43:28
来自于制冷技术
只看楼主

最近修一台开利19xr离心机组,故障现象是机油泵的接线端子的密封漏油,导致冷冻油和氟里昂全漏完,更换密封圈后,真空加油和氟里昂后,开机发现机组防冻保护(蒸发温度直线下降,到2度后机组保护),故障分析为线性浮阀未打开,重新泵回收移除氟里昂,拆解线性浮阀查看,并没有发现有卡住现象,清洗后重新安装后,加氟开机;防冻保护故障消除,但又有压缩机扬程高保护,查看屏显数据,发现冷凝温度较高,冷却出水温度和冷凝温度相差8度,分析是冷凝器水垢问题,清洗冷凝器后开机发现扬程高保护消除,但又出现防冻保护重复第一次故障,机组只能在百分之60的冷量限制运行(此时冷冻水的出水温度和蒸发温度相差2-3度),故障分析还是线性浮阀不能正常工作,请教各位大侠,有谁能有更好的方法能使该线性浮阀正常工作(更换新的除外)。

最近修一台开利19xr离心机组,故障现象是机油泵的接线端子的密封漏油,导致冷冻油和氟里昂全漏完,更换密封圈后,真空加油和氟里昂后,开机发现机组防冻保护(蒸发温度直线下降,到2度后机组保护),故障分析为线性浮阀未打开,重新泵回收移除氟里昂,拆解线性浮阀查看,并没有发现有卡住现象,清洗后重新安装后,加氟开机;防冻保护故障消除,但又有压缩机扬程高保护,查看屏显数据,发现冷凝温度较高,冷却出水温度和冷凝温度相差8度,分析是冷凝器水垢问题,清洗冷凝器后开机发现扬程高保护消除,但又出现防冻保护重复第一次故障,机组只能在百分之60的冷量限制运行(此时冷冻水的出水温度和蒸发温度相差2-3度),故障分析还是线性浮阀不能正常工作,请教各位大侠,有谁能有更好的方法能使该线性浮阀正常工作(更换新的除外)。
sunmalin
2012年08月19日 23:01:36
2楼
有高手在吗?帮帮忙吧!
回复
sunmalin
2012年08月19日 23:14:37
3楼
请各位来谈谈看法吧!
回复
sunmalin
2012年08月20日 06:51:27
4楼
期待高手!急急…
回复
sunmalin
2012年08月20日 18:29:58
5楼
自己顶一下,朋友来帮忙。
回复
duzewen2008
2012年08月20日 18:37:06
6楼
是不是制冷剂没加足啊?线性浮阀坏还没有遇到。
回复
sunmalin
2012年08月20日 19:15:10
7楼
加足了,后又补加了50kg
回复
lbt030327
2012年08月21日 08:00:45
8楼
是不是制冷剂没加足啊?线性浮阀坏还没有遇到。
回复
sunmalin
2012年08月21日 12:44:57
9楼
我们不连这样的错误都不懂的。
回复
sunmalin
2012年08月21日 17:39:33
10楼
论坛的人气在哪里啊!`我再来顶一下。
回复
linac
2012年08月21日 22:42:27
11楼
一般100%负荷时,蒸发器接近度1~2度。所以你的60%时2~3度,并不算太离谱。可能是有水垢。应该不至于跳防冻保护。
是不是防冻点太高了。调到2度试试。
回复