最近修一台开利19xr离心机组,故障现象是机油泵的接线端子的密封漏油,导致冷冻油和氟里昂全漏完,更换密封圈后,真空加油和氟里昂后,开机发现机组防冻保护(蒸发温度直线下降,到2度后机组保护),故障分析为线性浮阀未打开,重新泵回收移除氟里昂,拆解线性浮阀查看,并没有发现有卡住现象,清洗后重新安装后,加氟开机;防冻保护故障消除,但又有压缩机扬程高保护,查看屏显数据,发现冷凝温度较高,冷却出水温度和冷凝温度相差8度,分析是冷凝器水垢问题,清洗冷凝器后开机发现扬程高保护消除,但又出现防冻保护重复第一次故障,机组只能在百分之60的冷量限制运行(此时冷冻水的出水温度和蒸发温度相差2-3度),故障分析还是线性浮阀不能正常工作,请教各位大侠,有谁能有更好的方法能使该线性浮阀正常工作(更换新的除外)。
最近修一台开利19xr离心机组,故障现象是机油泵的接线端子的密封漏油,导致冷冻油和氟里昂全漏完,更换密封圈后,真空加油和氟里昂后,开机发现机组防冻保护(蒸发温度直线下降,到2度后机组保护),故障分析为线性浮阀未打开,重新泵回收移除氟里昂,拆解线性浮阀查看,并没有发现有卡住现象,清洗后重新安装后,加氟开机;防冻保护故障消除,但又有压缩机扬程高保护,查看屏显数据,发现冷凝温度较高,冷却出水温度和冷凝温度相差8度,分析是冷凝器水垢问题,清洗冷凝器后开机发现扬程高保护消除,但又出现防冻保护重复第一次故障,机组只能在百分之60的冷量限制运行(此时冷冻水的出水温度和蒸发温度相差2-3度),故障分析还是线性浮阀不能正常工作,请教各位大侠,有谁能有更好的方法能使该线性浮阀正常工作(更换新的除外)。
22楼
那就要先分析是控制方面问题还是阀体机械问题
能否将能量上限重新设置在60%,看看在压缩机排气量娇小的情况下,是否低压压力的急剧下降回有所改善?
回复
23楼
这样做返复多次了,导叶开度手动设置有60%时,低压向上跑;导叶开度越小,低压越高。
回复
24楼
那么在什么百分比的情况下,稳定运行就不能维持了?高于80%以上就不行了?
回复
25楼
这个浮球阀你安装准确吗? 你告诉我 你是怎么装的。这个阀有位置要求.
回复
26楼
最后解决了吗?
回复
27楼
细管上浇热水
回复
28楼
大哥 这问题还能给你难为成这样 其实就是冷水流量过小造成的 估计你现在已经修好机器了 蘑菇阀我换过很多 但一般这种阀出现的问题是倾斜 或者不灵活 别的问题没有 开利离心没有水流开关 因为有防冻开关 你加大水流量就好了 这个问题我们总遇见
回复
29楼
最终修好没有,什么原因
回复
30楼
最后是什么情况
回复
31楼
修好了吗?
回复