开利19xr离心机的线性浮阀可以修复吗?
sunmalin
sunmalin Lv.7
2012年08月19日 22:43:28
来自于制冷技术
只看楼主

最近修一台开利19xr离心机组,故障现象是机油泵的接线端子的密封漏油,导致冷冻油和氟里昂全漏完,更换密封圈后,真空加油和氟里昂后,开机发现机组防冻保护(蒸发温度直线下降,到2度后机组保护),故障分析为线性浮阀未打开,重新泵回收移除氟里昂,拆解线性浮阀查看,并没有发现有卡住现象,清洗后重新安装后,加氟开机;防冻保护故障消除,但又有压缩机扬程高保护,查看屏显数据,发现冷凝温度较高,冷却出水温度和冷凝温度相差8度,分析是冷凝器水垢问题,清洗冷凝器后开机发现扬程高保护消除,但又出现防冻保护重复第一次故障,机组只能在百分之60的冷量限制运行(此时冷冻水的出水温度和蒸发温度相差2-3度),故障分析还是线性浮阀不能正常工作,请教各位大侠,有谁能有更好的方法能使该线性浮阀正常工作(更换新的除外)。

最近修一台开利19xr离心机组,故障现象是机油泵的接线端子的密封漏油,导致冷冻油和氟里昂全漏完,更换密封圈后,真空加油和氟里昂后,开机发现机组防冻保护(蒸发温度直线下降,到2度后机组保护),故障分析为线性浮阀未打开,重新泵回收移除氟里昂,拆解线性浮阀查看,并没有发现有卡住现象,清洗后重新安装后,加氟开机;防冻保护故障消除,但又有压缩机扬程高保护,查看屏显数据,发现冷凝温度较高,冷却出水温度和冷凝温度相差8度,分析是冷凝器水垢问题,清洗冷凝器后开机发现扬程高保护消除,但又出现防冻保护重复第一次故障,机组只能在百分之60的冷量限制运行(此时冷冻水的出水温度和蒸发温度相差2-3度),故障分析还是线性浮阀不能正常工作,请教各位大侠,有谁能有更好的方法能使该线性浮阀正常工作(更换新的除外)。
免费打赏
adingkgb
2012年08月25日 18:59:00
22楼

那就要先分析是控制方面问题还是阀体机械问题

能否将能量上限重新设置在60%,看看在压缩机排气量娇小的情况下,是否低压压力的急剧下降回有所改善?
回复
sunmalin
2012年08月26日 00:03:49
23楼
这样做返复多次了,导叶开度手动设置有60%时,低压向上跑;导叶开度越小,低压越高。
回复
adingkgb
2012年08月27日 09:18:40
24楼

那么在什么百分比的情况下,稳定运行就不能维持了?高于80%以上就不行了?
回复
liuhuaxp
2012年09月08日 16:56:06
25楼
这个浮球阀你安装准确吗? 你告诉我 你是怎么装的。这个阀有位置要求.
回复
hxt787859
2014年12月11日 13:40:38
26楼
最后解决了吗?
回复
pangqintao
2014年12月11日 19:59:02
27楼
细管上浇热水
回复
gjy19820411
2014年12月14日 22:09:00
28楼
大哥 这问题还能给你难为成这样 其实就是冷水流量过小造成的 估计你现在已经修好机器了 蘑菇阀我换过很多 但一般这种阀出现的问题是倾斜 或者不灵活 别的问题没有 开利离心没有水流开关 因为有防冻开关 你加大水流量就好了 这个问题我们总遇见
回复
qq_1465997284771
2016年06月15日 21:34:20
29楼
最终修好没有,什么原因
回复
qq_1479520238582
2016年11月19日 10:03:38
30楼
最后是什么情况
回复
cof1584257725680
2020年04月01日 14:39:00
31楼
修好了吗?
回复

相关推荐

APP内打开