cooling load
tiger_fengliang
2007年02月01日 16:50:21
来自于中央空调
只看楼主

前两天公司来个老美, 他给了一个工式,不知道对错?Sensible heat =1.1*CFM*(ΔT)Latent heat =0.68*CFM*(ΔW)

前两天公司来个老美, 他给了一个工式,不知道对错?
Sensible heat =1.1*CFM*(ΔT)

Latent heat =0.68*CFM*(ΔW)
免费打赏
vincent_nk
2007年02月01日 18:48:44
2楼
第一式应该不对
1CFM=1.7M3/H,即0.59CFM=1M3/H
而Sensible heat =1.2*M3/H*(ΔT)/3.6=0.2*CFM*(ΔT),和原式不等
第二式也不对
Latent heat =2416*(ΔW)/3600=0.68*(ΔW),和原式也不等
回复