该题根据钢铁上册表6-12,但是该表中只有33%风量的功率消耗相对值,却没有20%风量的,请问大家知道是怎么算吗?
该题根据钢铁上册表6-12,但是该表中只有33%风量的功率消耗相对值,却没有20%风量的,请问大家知道是怎么算吗?
2楼
该题图片如下:
[
本帖最后由 xqlly 于 2012-8-19 10:01 编辑 ]
回复
3楼
表格的功率相对值如何算的,我按风量的立方算 跟表格不符
回复
4楼
变频调速,通过调频来调转速,功率与转速三次方成正比,
so,50%转速下,功率只有0.125,以此类推
大家讨论下对否?
回复
5楼
钢铁手册的功率与转速比例公式,是理论上的,而表格6-12给出的可能是考虑了实际因素的修正值,因此可能会有差别,仅个人观点。
回复
6楼
这道题如何计算,请高手作答
回复
7楼
50%额定风量下,输入功率相对值
P1=1/0.8/0.92 * 0.5的三次方
年耗电量=P1*900*6000*0.3;
其它两种工作方式类似,
算出结果大概为2702800kWh,选B
回复
8楼
40%*100%*900/(0.92*0.976)*6000
30%*50%*900/(0.8*0.92)*6000
30%*20%*900/(0.65*0.9)*6000
这是群里面写的,不知道对不对?算出来答案是D
回复
9楼
我的算法和7楼一致,选B
回复
10楼
还是人多力量大啊!看样这是目前较可靠的解法了。
回复
11楼
我的算法也和7楼一致,选B
回复