这样改造行否?请高手指点
chan518
chan518 Lv.2
2007年02月01日 14:36:47
来自于采暖供热
只看楼主

我车间21*42米装有风量15000冷空调配有风管,可冬天采暖成了问题,我想用原有的洁净热水80度左右,用管子送到风机出风口加装散热器来改造车间采暖问题,不知技术方面要怎么处理。请各位不吝赐教,谢谢

我车间21*42米装有风量15000冷空调配有风管,可冬天采暖成了问题,我想用原有的洁净热水80度左右,用管子送到风机出风口加装散热器来改造车间采暖问题,不知技术方面要怎么处理。请各位不吝赐教,谢谢
免费打赏
youshuizhidao
2007年02月06日 09:25:27
2楼
1、80度水温过高,不宜超过60度。
2、可以不加散热器,直接通过风机盘管散热。
回复
ljp-0923
2007年02月06日 11:13:52
3楼
为什么要加散热器啊?通过风机盘官加热就可以了啊!
回复
hankking
2007年02月06日 16:53:56
4楼
采用暖风机不就行了
回复
chan518
2007年03月17日 21:07:07
5楼
请问:把原有空调的制冷功能关了采用它的送风功能,才它出风口加装散热来采暖不知可行.
回复
zhangsn123
2007年04月13日 16:46:02
6楼
ds
回复
zhangsn123
2007年04月13日 16:46:26
7楼
打错了.
回复
zhangsn123
2007年04月13日 16:49:33
8楼
你这样改可能不行,80度为高温热水,这样改热能比较浪费,不如再加一个热水型暖风机.直接走高温热水的,冬天将水管改路到热水型暖风机上,对室内加热非常好.
回复
zdd37355
2007年05月18日 10:37:35
9楼
你这样作效果不会好的,最好的办法就是加一个空气处理机(单独一个机组),或加几个暖风机或空气幕都可以
回复

相关推荐