请问各位变压器高压进线端是否应有负荷开关,有没有国家规范或图集依据。请大家提供。
请问各位变压器高压进线端是否应有负荷开关,有没有国家规范或图集依据。请大家提供。
2楼
负荷开关可有可无,但在变压器电源侧加一容丝保护还是可一的
回复
3楼
对于35KV户外小型化变电所,主变容量在6300KVA以下,用负荷开关加熔断器保护是最优的
回复
4楼
说说具体情况。。
实事求是!
回复
5楼
农村小型化变电所的设计规程及农村电网技术改造原则明确主变压器容量在6300KVA及其以下主变压器推荐采用高压负荷隔离开关与新型熔断器配合保护,要求能实现远方和就地操作,以反时限保护特性实现上下级保护配合。这种方式简化了保护的复杂性,同时又提高了保护主变压器的可靠性,与采用断路器方案相比可大幅度降低工程造价。当变电所35KV母线带有出线时,可采用真空断路器或SF6断路器作为35KV线路出线保护开关,配用综合自动化保护或重合器保护,设独立的保护单元,其保护类别与上一级变电所配合相一致。
回复