地下车库排烟
tucunaaa
tucunaaa Lv.6
2007年01月31日 23:08:19
来自于通风排烟
只看楼主

大于2000平米的地下汽车库可以自然排烟么,其开窗面积有什么要求?

大于2000平米的地下汽车库可以自然排烟么,其开窗面积有什么要求?
免费打赏
hlyu
2007年02月01日 08:45:50
2楼
详细看看《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》有些疑问自然解决了!
顺便传一份规范:
回复
zhengshg1979
2007年02月01日 09:26:31
3楼

当然可以了,排烟本身就包括自然排烟和机械排烟嘛,组织合理的自然排烟可以节省不少的东西啊
回复
toplhc
2007年02月01日 12:01:09
4楼


8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。

回复
liuyangkee
2007年02月01日 14:15:02
5楼
必须设置
回复
zym2000_0
2007年02月01日 18:31:57
6楼
每个地方情况不一样,上海和深圳的可以,开窗面积大于车库面积2%和5%
回复
wuameng2001
2007年02月02日 10:13:49
7楼
8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。

回复
ljy960523
2007年02月02日 20:58:37
8楼
规范规定:停车位大于10的地下停车场要做机械排烟
回复
ljy960523
2007年02月02日 21:00:10
9楼
错了,我记错了,应该是面积大于2000平米的地下车库要做机械排烟
回复
tanghuaping
2007年02月02日 21:12:03
10楼


对,超过2000一定得设置机械排烟,面积小于2000的可以考虑自然排烟!!!!
回复

相关推荐

APP内打开