总建筑面积超过3000的办公楼
yile
yile Lv.3
2007年01月31日 18:58:42
只看楼主

请问现在有个办公楼:地上是办公(面积2500),地下是地下车库(面积1500),有中央空调。那这个楼地上办公部分要喷淋吗?总建筑面积超过3000的设有送回风管的办公楼,要设喷淋请问这个3000包括地下室吗?

请问
现在有个办公楼:地上是办公(面积2500),地下是地下车库(面积1500),有中央空调。
那这个楼地上办公部分要喷淋吗?
总建筑面积超过3000的设有送回风管的办公楼,要设喷淋
请问这个3000包括地下室吗?
免费打赏
yanglan
2007年01月31日 20:13:33
2楼
我的理解是包括的
回复
ah-wangjun
2007年01月31日 22:54:54
3楼
我赞成2楼意见,并且认为,如果不包括地下室面积,规范应该有交待,因为没有,所以应该按照总面积考虑。
回复
yile
2007年02月05日 09:06:27
4楼
谢谢两位
我已经给它算上地下室的面积了。