县级长途汽车站候车厅,是否要设自喷消防?
wxh8810454
wxh8810454 Lv.2
2007年01月31日 17:20:38
只看楼主

县级长途汽车站候车厅,是否要设自喷消防?

县级长途汽车站候车厅,是否要设自喷消防?
免费打赏
wxh8810454
2007年02月01日 08:53:47
2楼
请各位大师发表高见
回复
水灾
2007年02月01日 09:08:00
3楼
楼主所提供的资料无法确定是否需要设置自喷,您可以参照建规或者高规关于需要设置自喷的场所规定,看看要是符合其中条件就设置。
回复
wxh8810454
2007年02月01日 11:09:39
4楼
低规中没有提到此项,难道在汽车站设计规范中有具体要求吗?那位大师有汽车站设计规范。
回复
zuocp
2007年02月01日 11:36:29
5楼
8 建筑设备
8.1 给水排水

8.1.1 各级汽车客运站应设室内外给排水系统。
8.1.2 一级站宜设置汽车自动冲洗装置;二、三级站应设汽车冲洗台。
8.1.3 严寒及寒冷地区的一级站旅客盥洗间应有热水供应。
8.1.4 站场污水应进行处理,达到排放标准后方可排入下水系统。
8.1.5 汽车客运站及停车场消防给水设计,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067 的有关规定。

也没提
回复
zuocp
2007年02月01日 17:09:32
6楼
新《建筑设计防火规范》也没有说设,为什么下载的图有的设上了.
回复
wxh8810454
2007年02月03日 17:29:22
7楼
请问楼上哪里的汽车站图纸加消防了。
回复
mility
2009年05月27日 11:29:20
8楼
县级长途汽车站候车厅会设中央空调吗,有的话就要设