308V带漏电回路是用3P开关还是4P
zhuzhongping_200
2012年08月17日 09:40:01
只看楼主

308V带漏电回路是用3P开关还是4P

308V带漏电回路是用3P开关还是4P
免费打赏
zhuzhongping_200
2012年08月17日 09:40:56
2楼
应该是380V,写错了
回复
tdqhappy0
2012年08月17日 10:38:10
3楼
这个问题讨论很久了,3P为好,零线除在进线柜断开,其它不宜断开,至于为什么,那就太多内容了,多看看书吧
回复
xfk405687373
2012年08月17日 16:44:32
4楼
你要是选择带漏电开关,那肯定是4P。

在TN系统中性线N的保护与断开原则如下:
1)N线一般不需要断开
2)当需要断开N线时,则应将相线同时断开
3)当装有剩余电流动作保护时,应将其所保护回路的所有带电导体断开。

三相四极开关的选用:
  1)正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关
  2)带漏电保护的双电源转换开关应采用四极开关。两个电源开关带漏电保护其下级的电源转换开关应采用四极开关
  3)在2种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关
  4)TT系统的电源进线开关应采用四极开关
  5)IT系统中当有中性线时应采用四极开关

漏电保护器的选用原则:
三相四线380/220V或单相与三相共用的线路,应选用四极四线或三极四线式漏电保护器。
回复
foreason
2012年08月17日 17:03:14
5楼
我觉得要看这个漏保用在哪里。。。
回复
xyh740
2012年08月17日 21:20:37
6楼
如果零线没有过开关,装漏电开关有用吗?380V用3P漏电只装ABC相不过零线?还是装AB相不装C相?你不用4P用什么?
回复
fantasyboy1020
2012年08月18日 10:49:15
7楼
4P 。。。。。。。
回复
3288124
2012年08月18日 13:42:02
8楼
根据你的需要选择,没有中性点的设备,就用3P,三相四线的设备就用4P
回复
xb452257098
2012年08月18日 15:24:40
9楼
顶楼上,。。。。
回复
hero_2008
2012年08月18日 17:46:01
10楼
380V带漏电保护的回路是用4P。
回复
yongda1015
2012年08月19日 20:40:22
11楼
不是带漏电了么,3p漏了往哪测啊?
回复