求助:安装工程各种管道、桥架怎么布置?
atiyang
atiyang Lv.4
2007年01月31日 12:00:44
只看楼主

请问各位:安装工程中走道里的风管、强电桥架、弱电桥架、冷水管、热水管、自动喷淋管全部在走道里该怎么布置好点?有没有明确规定哪个在上、哪个在下的要求?

请问各位:安装工程中走道里的风管、强电桥架、弱电桥架、冷水管、热水管、自动喷淋管全部在走道里该怎么布置好点?有没有明确规定哪个在上、哪个在下的要求?
免费打赏
空01
2007年02月01日 10:05:56
2楼
电、风管肯定是在上面的,水在下面,喷淋支管肯定是在最下了,热水宜在冷水上面,这样不是有大致走法了,还有没有施工图吗》!要设计单位出图啊
回复
atiyang
2007年02月01日 20:02:46
3楼
谢谢版主热心答复,施工图已经有了,但是设计院没有具体的各种管道布置大样。那我叫设计院的出图,不然太便宜他们了,呵呵
回复
空01
2007年02月02日 14:07:23
4楼
管道安装肯定要出安装图的,除非你们业主不要
回复
lhf105
2007年02月02日 17:45:03
5楼
支持2楼
回复
luojianjun.1022
2007年02月04日 10:47:31
6楼
应该要设计院出安装图,支持2楼
回复
qdxiaokong
2007年02月06日 09:48:29
7楼
支持2楼的说法。
一定要看施工图和安装图啊
回复
alian226
2007年02月06日 20:23:03
8楼
这种管道多了要是碰上业主分包多的话就比较麻烦了,比如说智能化的,一般综合项目都是单独分包设计的,这就需要现场的协调了。。
回复
totoo
2007年02月07日 08:46:45
9楼
认为喷淋管可在最上,与桥架同标高;污水在下,尽量利用风管间 隙走管。
原因:喷淋为临高压系统,着火时桥架已没电,有电的也是阻燃电缆。
喷淋支管在下的话,视觉太压忆。
回复
wangxiaojun5
2007年02月07日 13:42:30
10楼
先看施工图,也要按照规范施工。一切管道让风管!
回复
alian226
2007年03月05日 19:55:00
11楼

大风管可以让,小风管不一定让,还有就是风管属于压力管道,碰上排水管道就要让了,不知道对不对?
回复

相关推荐