请问各位:安装工程中走道里的风管、强电桥架、弱电桥架、冷水管、热水管、自动喷淋管全部在走道里该怎么布置好点?有没有明确规定哪个在上、哪个在下的要求?
请问各位:安装工程中走道里的风管、强电桥架、弱电桥架、冷水管、热水管、自动喷淋管全部在走道里该怎么布置好点?有没有明确规定哪个在上、哪个在下的要求?
2楼
电、风管肯定是在上面的,水在下面,喷淋支管肯定是在最下了,热水宜在冷水上面,这样不是有大致走法了,还有没有施工图吗》!要设计单位出图啊
回复
3楼
谢谢版主热心答复,施工图已经有了,但是设计院没有具体的各种管道布置大样。那我叫设计院的出图,不然太便宜他们了,呵呵
回复
4楼
管道安装肯定要出安装图的,除非你们业主不要
回复
5楼
支持2楼
回复
6楼
应该要设计院出安装图,支持2楼
回复
7楼
支持2楼的说法。
一定要看施工图和安装图啊
回复
8楼
这种管道多了要是碰上业主分包多的话就比较麻烦了,比如说智能化的,一般综合项目都是单独分包设计的,这就需要现场的协调了。。
回复
9楼
认为喷淋管可在最上,与桥架同标高;污水在下,尽量利用风管间 隙走管。
原因:喷淋为临高压系统,着火时桥架已没电,有电的也是阻燃电缆。
喷淋支管在下的话,视觉太压忆。
回复
10楼
先看施工图,也要按照规范施工。一切管道让风管!
回复
11楼
大风管可以让,小风管不一定让,还有就是风管属于压力管道,碰上排水管道就要让了,不知道对不对?
回复