本公司正采购电力变压器,型号是SCB-9,两台1600KVA,2台630KVA。我想了解变压器能效限定值及节能评价值问题。谁有《GB 20052-2006 三相配电变压器能效限定值及节能评价值》请上传,供我参考。谢谢!

本公司正采购电力变压器,型号是SCB-9,两台1600KVA,2台630KVA。我想了解变压器能效限定值及节能评价值问题。谁有《GB 20052-2006 三相配电变压器能效限定值及节能评价值》请上传,供我参考。谢谢!
免费打赏
wjm0571
2007年01月31日 09:37:50
2楼
此标准我已在资料中收找到了。网易论坛真好。在此将此标准重复一下。
回复
wjm0571
2007年01月31日 10:47:26
3楼
我这次选的三家单位空载、负载能耗均能达到强制性的限定值,但不能达到推荐的节能评价值,因此不是节能产品。
回复
wjm0571
2007年01月31日 10:48:10
4楼
这大概是设计院不懂最新的国家标准,设计的型号是SCB9大老了的原因。
回复
wjm0571
2007年01月31日 10:48:46
5楼
节能评价值只是推荐性指标,是实施节能产品认证的依据。当变压器的损耗等于或低于所规定的节能评价值时,该变压器就可结合其他指标被节能产品认证机构评定为节能产品。
回复
wjm0571
2007年01月31日 10:49:12
6楼
国家政策对节能产品的倾斜有助于解决行业内节能产品推广过程中遇到的现实问题---节能型变压器的价格高,这是由于变压器节能主要是靠多消耗原材料来换得低损耗造成的。目前我国的节能型变压器以小型、配电型为主。普通的小型、配电变压器比较便宜,主要应用于农村等经济欠发达地区。而一旦变成节能型的,价格将大大提高,这往往不被看重价格的小电机用户所接受,直接影响到节能变压器的销售。如果没有国家的优惠扶持政策,节能型变压器推广恐怕会很难。
回复
wjm0571
2007年01月31日 10:49:27
7楼
政府节能采购被认为是有效推动节能新技术、新设备、新材料的推广应用、促进和培育节能产品市场,充分发挥政府财税体制对市场配置资源调节作用的重要措施。实施政府采购的节能产品范围是通过"节能清单"确定的。"节能清单"是财政部、国家发展和改革委员会综合考虑政府采购改革进展和节能产品技术及市场成熟等情况,从国家认可的节能产品认证机构认证的节能产品中选取确定的。节能(水)产品采购在去年已经在中央一级预算单位和省级(含计划单列市)预算单位实行,今年扩大到中央二级预算单位和地市一级预算单位实行,2007年全面实行。中国标准化研究院的有关人士向记者明确表示,获得节能认证的配电变压器产品即将列入今年的政府采购清单。))中国标准化研究院的专家给节能变压器生产企业提供了另外一个好消息:正在研究制定的节能产品所得税优惠政策已经将配电变压器包括在内。
回复
wjm0571
2007年02月10日 07:10:29
8楼
我已让报价单位重新按SCB10报价。从样本来看,以顺特为例:SCB9型1600KVA在75℃时的负载损耗为10910W,而同规格的SCB10损耗为10240W,那一年负载损耗节约费用=(10910-10240)/1000*24*365*0.7=4108.44元
回复
wjm0571
2007年02月10日 07:15:17
9楼
顺特SCB10变压器特点:
★ 低损耗
与GB10228比较,平均来看,10系列P0下降33%;Pk下降15%;Pz下降18.7。为用户节省运行和维护费用。经技术经济分析表明:每年为用户节约大约5元/kVA(按电价0.6元/度计)。此水平为国内领先。
回复
wjm0571
2007年02月10日 07:15:29
10楼
★低噪声
10系列产品噪声低于国家标准14~23dB。容量<315kVA,LpA≤43dB; 容量在315~630kVA,LpA≤46dB;容量≥315kVA,LpA≤48dB。此变压器噪声水平与分体空调水平相当。此噪声水平为国际先进水平。
回复
wjm0571
2007年02月10日 07:15:39
11楼
★低温升
10系列产品温升平均比国标低17K。按干变的使用寿命的8度法则,在额定负载下,变压器的使用寿命成倍增加。也可以说,在额定寿命期,有更强的过负荷能力。