紧急求助!!!!我们公司在浙江地区有一个工程,工程量很小,两层办公用房,每层1400平方,空调使用面积不足3000平方米。空调主机采用两台制热314KW风冷热泵机组,末端采用风机盘管。现在测试结果是:开一台主机,风口平均风速4M/S,出风温度35--37度,这些都很正常;但房间温度到16度以后,就再也不能升上去了;再开启第二台主机,回水温度很快升高,导致主机很快停机,没办法验收,紧急求助各位高手!谢谢!
紧急求助!!!!
我们公司在浙江地区有一个工程,工程量很小,两层办公用房,每层1400平方,空调使用面积不足3000平方米。空调主机采用两台制热314KW风冷热泵机组,末端采用风机盘管。现在测试结果是:开一台主机,风口平均风速4M/S,出风温度35--37度,这些都很正常;但房间温度到16度以后,就再也不能升上去了;再开启第二台主机,回水温度很快升高,导致主机很快停机,没办法验收,紧急求助各位高手!谢谢!
12楼
个人感觉你的风机盘管是不是有空气短路或断路现象!
或是循环风量小,墙体保温效果差!
问一下,外环境温度多少?
回复
13楼
出风温度38很不错但室内温度还是不行,末端可能选小了。
从楼主的情况来看,有这么一种可能,在你调试的环境条件下,一台主机就可以拖动现有的末端负荷了,所以开另一台时,必然导致回水温度升高,如果是正常停机而不是跳保护,主机的情况应该是正常的。
检查风机盘管的选型和风机盘管的施工。
另外,开一台机时供回水温度如果是正常的,那就可以进一步给前面的判断提供论据。
回复
14楼
我觉得应该是控制程序的问题,如果是两台一样的热泵机组的话,那么他们的负荷率是不是一样啊,都是50%的负荷,或者都是75%的负荷
回复
15楼
控制程序是怎么控制这两台机组运行的呢,按理说不是末端设备的问题,再开启第二台主机,回水温度很快升高,导致主机很快停机,那室内的温度是不是上去了呢
回复
16楼
谢谢楼上的分析,关于末端选型问题,我拿一个大厅为例,请大家分析!
此大厅面积385M2,吊顶高度3.2M,末端采用7台1200型风机盘管,此风机盘管的参数为:中速时风量为1530M3/H;
制冷能力11200W。新风15%左右,有采用新风机预热至30摄氏度至各个房间.
调试时实际测试为:回风口风速平均3.5M,出风口出风温度35-37摄氏度,房间温度最高能到17摄氏度,再也升不上去了,而且从空调打开到温度升至17摄氏度需要1.5小时,这样业主不能接受,请各位会诊以下,问题究竟出在哪里?
回复
17楼
另外,我们也很质疑主机的控制程序问题,采购合同要求主机具有25%,50%,75%,100%加载和卸载功能,可现在设备厂商交付的产品是只具有以上需要的加载功能,而不具有合同所要求的卸载功能,我们可否要求设备厂商做改进?
室外温度为目前的7摄氏度左右。
我们设计的控制程序是两台主机先一台启动进行加载,到满负荷后另一台启动加载,回水温度到40度时一台开始卸载,需要时再加载。
回复
18楼
看图片,风盘为高静压的,余压会不会小了。
回复
19楼
应该是末端散热不好!
1\风盘余压不够,出风口虽然温度高,但风吹不到下面.测出风温度是在上面,而测房间温度却在下面.
2\散流器出风角度太过水平,结果同1,热风只在房间的上部循环,造成下面热不起来
3\先把散流器拆下来试试,如果效果好,就改用比较垂直的散流器,或干脆用格栅.
回复
20楼
楼上说的似乎有道理呢,我们赶紧去试一下了,我也感觉是不是冷热空气交换不够啊!
回复
21楼
测得回风口温度为17摄氏度!并不是上部就比下部热得多啊!
回复