紧急求助!!!!我们公司在浙江地区有一个工程,工程量很小,两层办公用房,每层1400平方,空调使用面积不足3000平方米。空调主机采用两台制热314KW风冷热泵机组,末端采用风机盘管。现在测试结果是:开一台主机,风口平均风速4M/S,出风温度35--37度,这些都很正常;但房间温度到16度以后,就再也不能升上去了;再开启第二台主机,回水温度很快升高,导致主机很快停机,没办法验收,紧急求助各位高手!谢谢!
紧急求助!!!!
我们公司在浙江地区有一个工程,工程量很小,两层办公用房,每层1400平方,空调使用面积不足3000平方米。空调主机采用两台制热314KW风冷热泵机组,末端采用风机盘管。现在测试结果是:开一台主机,风口平均风速4M/S,出风温度35--37度,这些都很正常;但房间温度到16度以后,就再也不能升上去了;再开启第二台主机,回水温度很快升高,导致主机很快停机,没办法验收,紧急求助各位高手!谢谢!
2楼
怎么没有高手赐招啊?我快被老板给逼疯了啊,高手们赶紧现身帮忙!
回复
3楼
末端风机盘管装电动三通阀,管路为异程!
回复
4楼
是不是流量不够?
请检查水泵的工作状态和膨胀水箱是否正常工作。
另系统中是否有气没有排除?
回复
5楼
是很怪,不知道哪位老大能解释一下!!
回复
6楼
哇!国祥的主机呀!倒!检测一下风量
回复
7楼
水泵为两用一备,50立方/小时*3台,管路不长,过滤器清洗过N次了,基本水量的问题可以排除,另膨胀水箱工作也很正常,因为调试时间很长了,系统排气绝对是OK的了,我们还请里专业的管道清洗厂商对系统管路进行了清洗加药!
有一个问题是,这两台主机只能25%,50%,75%,100%启动,而不能这样进行这样的卸载,是否问题出在这里?
回复
8楼
查一下系统水量
回复
9楼
很难解释的怪现象,希望有经验和有兴趣的朋友加QQ群4080565来大家讨论一下!
回复
10楼
肯定是流量的事,水泵没有问题了吗
回复
11楼
水泵是绝对没问题的,你们都认为是水量的问题吗?那我的出风温度没问题啊,都达到35--38度了。。。。
回复