两栋5层的办公楼,离的不远,市政水压只有0.2MPa,达不到5层,是不是两栋楼上都要设施生活、消防水箱?
两栋5层的办公楼,离的不远,市政水压只有0.2MPa,达不到5层,是不是两栋楼上都要设施生活、消防水箱?
2楼
生活水箱必须单独设置。消防水箱可以设置在高的那栋,但你的消防管网要两栋一起整体作,并要连接成一个系统。
回复
3楼
生活水箱、消防水箱可以都在较高的那栋分别设吧
回复
4楼
我认为在较高的那栋上设就可以了
回复
5楼
我认为在较高的那栋上设置水箱就可以了
回复
6楼
同意此观点
回复
7楼
把消防和生活水箱分开是为了防止水变质吗?在我们这生活和消防水箱可以共用。
还有一个问题,五层的屋面上有个电梯机房和一个楼梯间,水箱一定要放在电梯机房上面吗?还是放在5层屋面就可以了?
回复
8楼
水箱的设置高度是不是满足最低静水水压要求
回复
9楼
两栋楼都是五层那有较高之分?两栋楼在那各设水箱都可以,消防两楼力管构成环路就行.水压满足消防需求.生活水箱只要满足最不利点水压要求就好
回复