请教黄绿红问题
youshuizhidao
2007年01月31日 08:00:59
只看楼主

A、B、C三相用黄绿红三色。假如所有用户都严格按规范配色的话,甲单位的黄色与乙单位的黄色所对应的A相是否真的完全一样?

A、B、C三相用黄绿红三色。假如所有用户都严格按规范配色的话,甲单位的黄色与乙单位的黄色所对应的A相是否真的完全一样?
免费打赏
xsd3903
2007年01月31日 08:58:50
2楼
不一定,因为是将任意相定为A相后,再确定其它两相的相序。所以甲单位的黄色与乙单位的黄色所对应的A相不一定是同一相。
回复
youshuizhidao
2007年01月31日 10:58:29
3楼

那么小型发电厂往电网上送电,它应该与网上的相序相同,他们室怎么判定的?用什么仪器?
回复
youshuizhidao
2007年01月31日 10:59:20
4楼

那么小型发电厂往电网上送电,它应该与网上的相序相同,他们室怎么判定的?用什么仪器?
回复
ly0702
2007年02月02日 11:26:22
5楼

怎么会不一样,在标准中每相的颜色,排列顺序都是有规定的,不是你想说哪相是A就是A
回复
zisewu
2007年02月04日 00:10:18
6楼
我想是一样的吧
回复
ccc678
2007年02月04日 07:48:49
7楼
因为有可能变压器的接法不一致,所以可能有相位差.....
回复
qshb3698
2007年02月04日 10:07:57
8楼

同意。另外,来自同一电网应该是一致的
回复
qshb3698
2007年02月04日 10:11:47
9楼

你说的是并网发电吧?送电前要调相的,小型发电厂与电网相序要调到一致,相位差在规定范围内
回复
liuxiaobo-7758
2007年02月04日 10:59:25
10楼
并网前肯定得进行核相的,最好在一次核相,用一次核相仪,在二次核相也可以 不过需要特别小心注意.一般都需要在一次核相,比较让人放心
回复
xlsfc
2007年02月04日 17:34:34
12楼

同意