暖气热水管横穿电缆沟,有什么要求?
question
question Lv.7
2012年08月16日 18:11:44
只看楼主

暖气热水管横穿电缆沟,请问参照那个规范去执行?一直没找到。

暖气热水管横穿电缆沟,请问参照那个规范去执行?
一直没找到。
免费打赏
iamcmh
2012年08月17日 09:13:55
2楼
电力工程电缆设计规范GB 50217-2007

5. 1. 7 明敷的电缆不宜平行敷设在热力管道的上部。电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离,除城市公共场所应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289执行外,尚应符合表5.1.7的规定。
表5.1.7 电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离(mm) 

电缆与管道之间走向 电力电缆 控制和信号电缆
热力管道 平行 1000 500
交叉 500 250
其他管道 平行 150 100
回复
tdqhappy0
2012年08月17日 10:44:10
3楼
同意楼上的规范号,好多规范都有介绍
回复
question
2012年08月17日 12:18:05
4楼
隔板防护允许的距离有多大?还是只要加隔板防护就可以了吗?