很多的消防图纸都有提到需要模块监视消防水位,但是没有说明是监视水位过高还是过低,这样我们该怎么理解呢?

很多的消防图纸都有提到需要模块监视消防水位,但是没有说明是监视水位过高还是过低,这样我们该怎么理解呢?
免费打赏
dxy519
2007年02月01日 14:34:40
2楼
是监视消防水箱(水池)的水位,无论是高或是低都要监视,用投入式水位变送器+光柱显示仪就可以完成。
回复
tfxf123
2007年02月01日 22:17:46
3楼
qaz6661朋友:
昨天我在另外的坛子上已经说了。

确实是需要监视消防水箱(水池)的水位,无论是高或是低都要监视,可以在报警主机上提示存储水量低于设定水位,联动启泵补水;
也可以在主机上提示存储水量达到了溢流水位,联动停泵关水。

但是现在设计单位普遍使用液位显示器了,液位显示器可以(不分段)直接显示水位实际情况。


“已经说了”意思是已经发了回复的贴子了。
回复
netling
2007年02月01日 22:34:17
4楼
楼上的兄弟,是哪条规范规定要监视消防水箱的水位啊,可不能说你说的哦
现在消防水箱都是和生活水箱做连通的,中间加止回阀,靠生活泵补水的,你怎么联动啊,原理图是不是要自己手画一张啊,至少在国家图集上我没有找到
回复
tfxf123
2007年02月03日 02:11:05
5楼
回复4楼朋友:
1、确实是有规范规定要监视消防水箱的水位的。可以参考05版《自动喷水灭火系统设计规范》
“11. 0. 5 消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。”

我们施工的图上都有监视消防水箱的水位的设计,并且消防部门检查时,也要检查是否有此。

不过条文解释是这样说的:11.0.5 由强制性条文改为非强制性条文。系统灭火失败的教训,很多是由于维护不当和误操作等原因造成的。加强对系统状态的监视与控制,能有效消除事故隐患。

对系统的监视与控制要求,包括:

1 监视电源及备用动力的状态;
2 监视系统的水源、水箱(罐)及信号阀的状态;
3 可靠控制水泵的启动并显示反馈信号;
4 可靠控制雨淋阀、电磁阀、电动阀的开启并显示反馈信号。
5 监视水流指示器、压力开关的动作和复位状态。
6 可靠控制补气装置,并显示气压。




2、“消防水箱都是和生活水箱做连通的,中间加止回阀,靠生活泵补水的”的情况,可能没有必要和主机上提示水位报警联动。
3、消防水箱和生活水箱没有连通,靠生活泵补水的情况,就有必要和主机上提示水位报警联动。
4、现在设计单位普遍使用液位显示器以监视消防水箱的水位是现实,至少在我们遇到的工程上是都有的。
从安全的角度考虑,我还是认为是应该要有监视消防水箱的水位的设施的。至于是否参加联动,是另外一码事。
欢迎朋友们指导,我也可以得到学习的机会。
谢谢!

回复
zhaoyang-lz
2007年02月22日 23:30:44
6楼
同意5楼观点!
回复
爱芳的日子
2007年02月24日 11:49:42
7楼
同意五楼的观点,在高层住宅和商务楼液位监视是很重要的。
回复
孩儿她爹2014
2007年03月02日 21:08:27
8楼
消防水箱或消防水池补水泵的启停功能完全可以用浮球阀实现啊
水位高了 消防水箱或消防水池的水自然会从溢流管流到排水系统了 ,
所以我觉得监视水位的要求不是为为了补水泵的联动,而是提醒消防控制室的值班人员水位过低,以防补水泵出现故障而使消防水箱或消防水池的储水量不足;而监视高水位就没什么必要了吧