急!每一层管道末端的风机盘管出风温度不高,怎么处理
shanben
shanben Lv.2
2007年01月30日 17:40:18
来自于中央空调
只看楼主

有一个浴场部分空调效果不好,我把现场情况讲一下,大家探讨一下怎么解决比较好!!  此浴场工四个楼面,冬天时用的是浴场锅炉里面的热水,现测下来,每一层横管末端有两三个风机盘管出风口温度只有28度,房间空调效果很不好,靠近立管的其他房间十多个风机盘管出风口温度达到45度,空调效果挺好的,整个系统没有布置同程管,也没有设温控器,只有风速开关,我的分析是和每一层没有布同程管有关,现在该浴场已经使用一年多了,夏天制冷效果也不好,各位高手,有什么高见?能帮忙分析分析什么原因吗?怎么解决这个问题?能不能在每个风机盘管管道上加一个小的管道泵,在开机是自动启动这个小泵,加快水的流速;还有就是更换一个大的风机盘管,大家觉得这样行吗?急!!

有一个浴场部分空调效果不好,我把现场情况讲一下,大家探讨一下怎么解决比较好!!
  此浴场工四个楼面,冬天时用的是浴场锅炉里面的热水,现测下来,每一层横管末端有两三个风机盘管出风口温度只有28度,房间空调效果很不好,靠近立管的其他房间十多个风机盘管出风口温度达到45度,空调效果挺好的,整个系统没有布置同程管,也没有设温控器,只有风速开关,我的分析是和每一层没有布同程管有关,现在该浴场已经使用一年多了,夏天制冷效果也不好,各位高手,有什么高见?能帮忙分析分析什么原因吗?怎么解决这个问题?能不能在每个风机盘管管道上加一个小的管道泵,在开机是自动启动这个小泵,加快水的流速;还有就是更换一个大的风机盘管,大家觉得这样行吗?急!!
免费打赏
torlon
2007年01月30日 21:37:15
2楼
每层的支管有多长啊,可能是管径有点小了。
回复
njzxh
2007年01月31日 08:45:45
3楼
把其它风机盘管的阀门调小,效果差的几个全开,好好调一次试试,看用阀门能不能调节。加泵不是好办法。
回复
chineseli007
2007年01月31日 13:47:17
4楼
阻力不平衡了被
回复
shanben
2007年01月31日 18:05:10
5楼


每一层支管大概有30米.
回复
shanben
2007年01月31日 18:07:21
6楼


这个办法不错,我可以试一试,大家还有别的办法吗?
回复
tang-tang77
2007年02月01日 11:11:44
7楼
上面的方法是最简单的了,先试试再说吧
回复
lzhuohui
2007年02月03日 10:34:35
8楼
同意,没有调试好!!!!!!!!!!!!!!
另应考虑水泵流量和扬程是否足够,以为很多二、三留的设计着不进行水力计算“胡搞”的!
回复
hudike2006
2007年02月03日 21:56:17
9楼
水力平衡没作好的结果
建议调一下闸阀,不过时间久了闸阀的密闭性会有影响
回复
lion154
2007年02月04日 16:29:43
10楼
可能是水力不平衡的问题
你用一下三楼的方法试一下先
回复
zh19841019119
2007年02月11日 21:10:36
11楼
个人也觉得是水利平衡的问题 楼主那是不是有这种情况 主机的排污阀打开后放出来的水很浑浊但不脏 等水沉淀后又好了呢

回复