配变柜中的 负控装置是什么??
fengche1915
fengche1915 Lv.10
2012年08月16日 09:07:32
来自于继电保护
只看楼主

看了配变柜的图纸,断路器分闸有几种情况:1、分闸按钮按下,当然分闸啦2、保护跳闸(继保中的);3、负控置装,负控跳闸4、重瓦斯跳闸(继保中的);5、超温跳闸(继保中的);我也不知道有没有说重复的,好像有点重复哦!然后想问问 “负控跳闸” 什么来的?

看了配变柜的图纸,断路器分闸有几种情况:
1、分闸按钮按下,当然分闸啦
2、保护跳闸(继保中的);
3、负控置装,负控跳闸

4、重瓦斯跳闸(继保中的);
5、超温跳闸(继保中的);

我也不知道有没有说重复的,好像有点重复哦!
然后想问问 “负控跳闸” 什么来的?
免费打赏
fengche1915
2012年08月16日 09:16:31
2楼
还是 所有的像“重瓦斯挑战,超温跳闸”等等都是给一个信号给 继保装置,然后叫他用哪个 出口 进行跳闸呢?

一般变压器的那个 门控开关 有没有给配变柜的断路器直接跳闸信号的,好像有些有,有些没有哦
回复
wycwk111
2012年08月23日 10:20:18
3楼
负控跳闸主要是供电局对负荷的控制,超过规定负荷就跳闸
回复
maquanxi723
2012年08月23日 17:37:14
4楼
学习啦,真的学习啦.
回复
wxs801020
2012年08月25日 09:06:55
5楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
u19851001
2012年08月31日 10:05:14
6楼
负控装置是供电局对用电负荷的控制,超过规定负荷就立即跳闸或先发出报警,一段时间后再跳闸。
回复
wangyuhua917
2012年08月31日 14:42:57
7楼
回复
dennisjordan
2012年10月06日 10:02:41
8楼
就是供电部门防止用户长期超负荷运行变压器所装设的一个装置,一旦负荷达到整定的标准,首先会报警警告,如果长时间超负荷运行,就会自动跳闸,切断电源!
回复
zsphn6666
2013年04月09日 10:38:20
9楼
供电公司一般给用户设置负控终端,超过设定的负荷,跳闸。
回复
wqsabb
2014年03月03日 21:46:15
10楼
:(:(:(:(:(:(
回复
wangyaminfly
2014年03月04日 17:10:55
11楼
wycwk111 发表于 2012-8-23 10:20 负控跳闸主要是供电局对负荷的控制,超过规定负荷就跳闸 供电局分闸和站内的遥控分闸应该是同一路吧