请问该控制电路为何不可靠?
xinxinml
xinxinml Lv.3
2007年01月30日 11:25:49
只看楼主

如题

如题

1170127548463.JPG

免费打赏
zdl521
2007年01月30日 12:09:34
2楼
SB3应该在SB1 后面 取电源.还有,此电路的点动有可能变成连动. 我只看到这两点 ,请大家指教.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
jxl_tj
2007年01月30日 12:47:38
3楼
是不是SB3按钮的常开常闭不同时动作?
回复
xinxinml
2007年01月30日 13:19:28
4楼
SB3按钮的常开常闭不同时动作-->点动有可能变成连动
是楼上两位所说的原因吗?我觉得似乎是的

--------SB3应该在SB1 后面 取电源----为何???
回复
xinxinml
2007年01月30日 13:21:33
5楼
SB3应该在SB1 后面 取电源---既然是点动的话,没有停止按钮不可以吗?为什么要把停止按钮也控制点动的按钮该线路?
回复
zdl521
2007年01月30日 14:24:37
6楼


也许不用把SB3在SB1后取电源吧
回复
fairytale2005
2007年01月30日 16:05:18
7楼
点动和连续运行没有分开,有可能没有点动功能
回复
xinxinml
2007年01月30日 16:13:42
8楼
请说的详细点?
回复
东方一笑
2007年01月30日 17:25:31
9楼
建议楼主接线试一下,这是个很简单的问题,理论上可以实现,没有错误。
回复
t51788594
2007年01月30日 19:57:34
10楼
在SB1后面加一个转换开关,SB2,SB3的电源都 在转换开关后面取
回复
t51788594
2007年01月30日 19:58:10
11楼
在SB1后面加一个转换开关,SB2,SB3的电源都 在转换开关后面取