2楼
SB3应该在SB1 后面 取电源.还有,此电路的点动有可能变成连动. 我只看到这两点 ,请大家指教.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
3楼
是不是SB3按钮的常开常闭不同时动作?
回复
4楼
SB3按钮的常开常闭不同时动作-->点动有可能变成连动
是楼上两位所说的原因吗?我觉得似乎是的
--------SB3应该在SB1 后面 取电源----为何???
回复
5楼
SB3应该在SB1 后面 取电源---既然是点动的话,没有停止按钮不可以吗?为什么要把停止按钮也控制点动的按钮该线路?
回复
6楼
也许不用把SB3在SB1后取电源吧
回复
7楼
点动和连续运行没有分开,有可能没有点动功能
回复
8楼
请说的详细点?
回复
9楼
建议楼主接线试一下,这是个很简单的问题,理论上可以实现,没有错误。
回复
10楼
在SB1后面加一个转换开关,SB2,SB3的电源都 在转换开关后面取
回复
11楼
在SB1后面加一个转换开关,SB2,SB3的电源都 在转换开关后面取
回复