12楼
我来说说个人看法:
首先第一点:SB3应该在SB1 后面 取电源,这样比较可靠;
第二点:如果SB3的二个触点存在不同步或者线圈存在延迟释放的情况就会使电路的点动有可能变成连动工作;
第三点:如果要安全那就是增加转换开关来完成点动和连续运行的二 个单独回路。
大家可以相互交流交流,我的联系方式是QQ:421152267
回复
13楼
没什么问题,控制要简单可靠。
别弄那么多双保险。
回复
14楼
加转换开关是正解
回复
15楼
sb3的常闭有不可靠的因素,1.使点动失效2.可以停机
回复
16楼
支持13楼
SB3应该在SB1 后面 取电源,这样比较可靠
回复
17楼
加转换开关。没加很别扭。是不太好。
回复
18楼
在实际应用中很多都是不用加转换开关的.
回复