请教一下18层带一层商业裙房 输入水平力与整体坐标夹角(-49)后 位移比超限(Y+偶然偏心 1.54) 如果不输(0) 位移比为1.39超限节点为一层裙房的角柱应该怎么调整啊

请教一下
18层带一层商业裙房 输入水平力与整体坐标夹角(-49)后 位移比超限(Y+偶然偏心 1.54) 如果不输(0) 位移比为1.39
超限节点为一层裙房的角柱
应该怎么调整啊
免费打赏
woshicclg
2012年08月15日 22:58:53
2楼
加大该节点刚度
回复
wutaostar
2012年08月16日 17:18:31
3楼
那该怎么加大呢
回复
建筑的魂
2012年08月16日 17:26:48
4楼
加截面吧。。。。。
回复
霜雪寒潇
2013年11月08日 11:37:28
5楼
加大角柱的截面尺寸
回复
ocean311
2013年11月08日 14:24:42
6楼
加大角柱并加大角柱周边的梁的截面