求助:浴室局部等电位联接这样设对吗
foreason
foreason Lv.7
2012年08月15日 15:22:35
只看楼主

目前在研究一个浴室的接地设计。浴室中装有防水荧光灯。我看到系统图中有PE线引到该设备。那在做局部等电位联接的时候是不是等电位联接端子排要与给浴室照明的配电箱的PE线相连?我在接地平面图和系统图中都没看到相关的连线,就看到该LEB箱与基础接地主干线相连接。这样的设计对么?我是新手,如果问得业余,请多包涵!

目前在研究一个浴室的接地设计。浴室中装有防水荧光灯。我看到系统图中有PE线引到该设备。那在做局部等电位联接的时候是不是等电位联接端子排要与给浴室照明的配电箱的PE线相连?我在接地平面图和系统图中都没看到相关的连线,就看到该LEB箱与基础接地主干线相连接。这样的设计对么?
我是新手,如果问得业余,请多包涵!
免费打赏
muyuyao
2012年08月15日 15:57:03
2楼
浴室中装有防水荧光灯。我看到系统图中有PE线引到该设备。
---------现在的灯具设计都带PE线!!!


那在做局部等电位联接的时候是不是等电位联接端子排要与给浴室照明的配电箱的PE线相连?
---------不是“局部等电位联接”,是“局部等电位联结”!!!也没有必要这样做!!!02D501-2图集中没有与灯具联结的要求!!!


我在接地平面图和系统图中都没看到相关的连线,
---------等电位联结与接地是不同的概念!!!前者概念大,包括后者!!!

就看到该LEB箱与基础接地主干线相连接。
---------既然是局部等电位联结,强调“局部”,似乎没有必要与基础接地主干线相联结!!!我认为:绝对不能联结,会将雷电危险引入卫生间浴室!!!
回复
hpq198602
2012年08月15日 16:06:42
3楼
我也是新手 不过我认为没有必要和配电箱PE线联结 ,LEB本来就是和主体联结的,做好浴缸等外露可可能带电金属外壳的联结就OK 了!目的是为了保证万一出线漏电等情况的时候 浴室处于同一电位而不至于触电。
回复
智库
2012年08月15日 19:12:45
4楼



看我的图片好了。。。
卫生间加等电位联结.jpg 卫生间加等电位联结(示意图).jpg
回复
michelzz
2012年08月16日 10:57:47
5楼
楼上最好.
回复
tdqhappy0
2012年08月17日 11:05:08
6楼
看国家标准图集《等电位连接》
回复
qiyueshi789
2012年08月17日 11:52:26
7楼
是应该与开关箱里PE端子排连结 以前遇到过这种情况 防雷中心检测要求的 用BV10mm2线穿管由开关箱到局部等电位箱
回复
wboy8759
2012年08月17日 12:44:23
8楼
地板的图很漂亮。
等电位联结安装讲究连接可靠、接触良好,对导线和线夹的质量和连接工艺要求高,必须保证长年累月不失效。
回复
protel99se2012
2012年08月17日 16:19:23
9楼
可以啊,没有违背规范啊!!
回复
xfk405687373
2012年08月17日 16:35:47
10楼
楼上那张图已经很清楚了~
回复
青城山590325
2012年08月17日 21:20:37
11楼
局部等电位连接是与卫生间地面钢筋网或墙面网与镀锌扁钢或8mm圆钢焊接后,通过接地扁钢或圆钢进入等电位端子箱,卫生间内的所有金属件,通过墙或地面埋管穿4平方以上PE线,均与等电位端子箱进行可靠连接。其目的是保证万一出现漏电等情况的时候 浴室处于同一电位而不至于发生触电事故。
回复

相关推荐

APP内打开