正负压如何确定
wcnsj
wcnsj Lv.3
2007年01月29日 23:26:20
只看楼主

请教各位大哥,小弟目前遇到一问题。有一医院供应室、消毒室及清洁室,甲方要求10-15PA正压(供应室)、5-10PA正压(消毒室)、0-5PA正压(清洁室)请问以上房间如何做才能满足要求。小弟先谢了!

请教各位大哥,小弟目前遇到一问题。
有一医院供应室、消毒室及清洁室,甲方要求10-15PA正压(供应室)、5-10PA正压(消毒室)、0-5PA正压(清洁室)
请问以上房间如何做才能满足要求。小弟先谢了!
免费打赏
vincent_nk
2007年01月30日 08:21:33
2楼
靠新风,排风差值控制
回复
lvbin78
2007年01月30日 09:40:10
3楼
主要是靠换气次数来控制。也就是新风送风-排风